Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein LIW-01 an welchem ich einen Zähler Braun HZ 5 DR mit Impulsaisgang anschließen möchte.
Leider werden die Impulse vom LIW-01 nicht erkennen.
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Der LIW-01 funktioniert und wenn ich den Zähleingang brücke wird dieses auch erkannt.
LG Michael
LIW-1 und Braun HZ 5 DR
-
- Posts: 3
- Joined: Mon Aug 22, 2022 6:07 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 1
- Joined: Thu Aug 31, 2023 4:16 pm
Der Braun Zähler hat einen Reed-Kontakt als Impulsausgang. Dieses Signal ist nicht konform mIt der Norm EN62053-31. Der Supla Impulszähler benötigt ein S0 SIgnal. Ich habe ein ähnliches Problem mIt einem induktiven Näherungssensor. Da kann man sich evtl. mit einem S0-Impulsadapter behelfen.
https://www.device.de/index.php/produkt ... onaer/dvs0
https://www.device.de/index.php/produkt ... onaer/dvs0
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.