GUI Generic - czujnik HC-SR04 co oznacza zasięg ze znakiem '-'

Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 615
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

Witam, mam pytanie odnośnie konfiguracji czujnika HC-SR04. Jest zakładka z możliwością ograniczenia zasięgu. Ale nie bardzo rozumiem co się będzie działo gdy te wartości są ze znakiem "-"
Dzięki za wyjaśnienie
LukaszH
Posty: 640
Rejestracja: sob gru 14, 2019 11:49 pm

Nie chciałem zakładać nowego tematu i tylko pokazać w praktyce zastosowanie czujnika HC-SR04 :)
3782FEE7-8FEC-490A-B7BE-9A0F6CEA98DB.jpeg
3782FEE7-8FEC-490A-B7BE-9A0F6CEA98DB.jpeg (5.06 MiB) Przejrzano 4048 razy
7264CCB9-94FB-4821-8423-98712F4A9F3F.png
7264CCB9-94FB-4821-8423-98712F4A9F3F.png (222.89 KiB) Przejrzano 4048 razy
Zbieram deszczówkę z dachu do szamba 6m3 ale z uwagi na przelew do skrzynek rozsączających aby nie przelała się woda w całym systemie tak naprawdę mam 5m3 gdzie max to 100cm jeśli chodzi o głębokość. Czujnik zawieszony na odległości około 170cm i tak wpisałem w GUI. Teraz mam że max to 100cm i każde 20cm to 1m3. Bardzo stabilne pomiary i dokładnie wiem ile jest deszczówki :). Czujnik zalałem klejem na gorąco aby elektronika przetrwała wilgoć ale w razie co łatwo będzie podmienić, a kosztuje parę groszy :)
migaluszka
Posty: 2
Rejestracja: pn cze 28, 2021 6:37 pm

Z ciekawości jak jest czytany ten czujnik, przez jaki moduł? Jak rozwiązałes sterowanie tryskaczami? A i ostatnia sprawa czy jest przełączanie między siecią a pompa w zależności od poziomu?
LukaszH
Posty: 640
Rejestracja: sob gru 14, 2019 11:49 pm

migaluszka pisze: pn cze 28, 2021 6:40 pm Z ciekawości jak jest czytany ten czujnik, przez jaki moduł? Jak rozwiązałes sterowanie tryskaczami? A i ostatnia sprawa czy jest przełączanie między siecią a pompa w zależności od poziomu?
Moduł wemos z wymienionym esp na 07 gdzie dodałem antenę zew.
Sterowanie zraszaczami rain bird przez zawory rain bird gdzie niby cewka 24v ac ale dałem 12v dc (skrętka około 15m) przez sterownik z domu 16x na mcp. Na koniec mam pływak na dnie który mechanicznie odcina pompę ale sama gardena także ma zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

LukaszH pisze: pn cze 28, 2021 5:44 pm (...) Czujnik zalałem klejem na gorąco aby elektronika przetrwała wilgoć ale w razie co łatwo będzie podmienić, a kosztuje parę groszy :)
Zalałeś rozumiem tylko elektronikę modułu? Samego sensora chyba nie można zakleić? Zastanawiam się czy się sprawdzi w szambie? Macie doświadczenie czy lepiej mpx czy hc-sr04?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
jaku2k
Posty: 830
Rejestracja: ndz maja 24, 2020 8:40 pm
Kontakt:

YoMan pisze: wt cze 29, 2021 9:56 pm
LukaszH pisze: pn cze 28, 2021 5:44 pm (...) Czujnik zalałem klejem na gorąco aby elektronika przetrwała wilgoć ale w razie co łatwo będzie podmienić, a kosztuje parę groszy :)
Zalałeś rozumiem tylko elektronikę modułu? Samego sensora chyba nie można zakleić? Zastanawiam się czy się sprawdzi w szambie? Macie doświadczenie czy lepiej mpx czy hc-sr04?
U mnie jest MPX (pół roku na firmwarze @elmaya, a teraz miesiąc na GUI Genericu) i wszystko działa bardzo stabilnie.

W wątku "wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!" była poruszana kwestia różnych zastosowań. Z tego co pamiętam, Forumowicze doszli do wniosku, że rozwiązania pokroju ultradźwiękowego czujnika mogą nie przetrwać zbyt długo, więc warto kierować się w stronę pomiaru ciśnieniowego.
Pozdrawiam
Jakub

PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
LukaszH
Posty: 640
Rejestracja: sob gru 14, 2019 11:49 pm

jaku2k pisze: wt cze 29, 2021 10:22 pm
YoMan pisze: wt cze 29, 2021 9:56 pm
LukaszH pisze: pn cze 28, 2021 5:44 pm (...) Czujnik zalałem klejem na gorąco aby elektronika przetrwała wilgoć ale w razie co łatwo będzie podmienić, a kosztuje parę groszy :)
Zalałeś rozumiem tylko elektronikę modułu? Samego sensora chyba nie można zakleić? Zastanawiam się czy się sprawdzi w szambie? Macie doświadczenie czy lepiej mpx czy hc-sr04?
U mnie jest MPX (pół roku na firmwarze @elmaya, a teraz miesiąc na GUI Genericu) i wszystko działa bardzo stabilnie.

W wątku "wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!" była poruszana kwestia różnych zastosowań. Z tego co pamiętam, Forumowicze doszli do wniosku, że rozwiązania pokroju ultradźwiękowego czujnika mogą nie przetrwać zbyt długo, więc warto kierować się w stronę pomiaru ciśnieniowego.
Niestety u mnie działa to dopiero ponad tydzień - oczywiście stabilnie i zadziwiająco precyzyjnie. Klejem zalałem tylko elektronikę ale jak otwieram zbiornik to aż kapie z czujnika tak duża jest wilgoć. Nie wiem ile wytrzyma ale w sumie elektronika zalana klejem, a "głośniczki" chyba wytrzymają jakiś czas - jak mi coś padnie to dam znać :) Jak już wspomniałem ten sensor kosztuje 3-4 zł to i można go podmieniać co jakiś czas jeśli się okaże że trudne (wilgotne) środowisko go załatwi.
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Zamiast HC-SR04 zastosuj JSN-SR04T jest wodoodporny. Testowałem to przez pewien czas w studzience chłonnej i dawało radę. Docelowo ma to pracować w szambie. viewtopic.php?f=24&t=8451&p=98536#p98536
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Czy da radę dodać wyświetlanie danych z tego czujnika na OLED?
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

dobo pisze: sob lip 03, 2021 11:47 pm Czy da radę dodać wyświetlanie danych z tego czujnika na OLED?
z tego co widzę to trzeba to dorobić, jeżeli potrzebujesz to mogę to zrobić.
https://gui-generic-builder.supla.io/
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”