Witam serdecznie,
Zamontowałem zamel sbw-02 do sterowania brama i furtka. W aplikacji supla działa prawidłowo. Po integracji standardowej z home assistant integruje się jako cover lecz na przyciski reaguje tylko brama. Furtka nie wystawia encji w home assistant.
Dostałem informację że mam dodać sbw02 po mqtt. Tak zrobiłem. Natomiast teraz pojawiają się 2 encje lecz są to tylko binary_sensor z czujników otwarcia bramy i furtki. W jaki sposób podpiąć sbw02 do home assistant aby wystawił encje i dla bramy i dla furtki.
Integracja supla po mqtt z home assistant.
Witam, mam następujący problem ze sterowaniem bramą irytują mnie te opcje w HA otwieranie/pauza/zamykanie da się jakoś to zmienić po prostu na zasadzie kliknięcia jak w Supli?
Noi gdy klikam otwórz (brama się otwarła) a potem zamknij(brama się zamknęła ) działa.
Lecz gdy kliknę otwórz (brama się otwiera )następnie pauza(brama się zatrzyma) na następne kliknięcie już nie reaguje na nic i zwiesza się że nie mogę nic zrobić dopiero z aplikacji supla zamykam bez problemu.
Noi gdy klikam otwórz (brama się otwarła) a potem zamknij(brama się zamknęła ) działa.
Lecz gdy kliknę otwórz (brama się otwiera )następnie pauza(brama się zatrzyma) na następne kliknięcie już nie reaguje na nic i zwiesza się że nie mogę nic zrobić dopiero z aplikacji supla zamykam bez problemu.
Nie da się tego zmienić.
Okej, a dlaczego gdy otwieram brame z HA i daje pauzę w połowie następnie klikam aby zaczęła się otwierać/zamykać a ona nie reaguje, kompletnie na nic.
Moim zdaniem jest coś nie tak z tym cover.garage_door...... Gdy wybiorę encje furtka (czyli drzwi w supli )cover.door_lock..... bez problemu mogę sterować przekaźnikiem np. tworząc przycisk w HA działa to identycznie jak w aplikacji supla.
Jest to jakiś rodzaj zabezpieczenia że trzeba czekać az brama się otworzy 100% następnie będzie można zamknąć ? skąd HA wie ze jest otwarte w 100%.
Moim zdaniem jest coś nie tak z tym cover.garage_door...... Gdy wybiorę encje furtka (czyli drzwi w supli )cover.door_lock..... bez problemu mogę sterować przekaźnikiem np. tworząc przycisk w HA działa to identycznie jak w aplikacji supla.
Jest to jakiś rodzaj zabezpieczenia że trzeba czekać az brama się otworzy 100% następnie będzie można zamknąć ? skąd HA wie ze jest otwarte w 100%.
Furtka inaczej działa. W jej przypadku każde naciśnięcie przycisku to kliknięcie przekaźnika.
W przypadku bram mamy dwie akcje "OPEN" i "CLOSE". Serwer po otrzymaniu rozkazu próbuje doprowadzić do osiągnięcia celu.
Sprawdza najpierw czujnik. Jeśli oczekiwany stan się nie zgadza to "klika" przekaźnikiem. Czeka 60 sek. Sprawdza stan i jeśli się nie zgadza to znowu klika przekaźnikiem. Tak cztery razy. Jeśli w trakcie zamykania naciśniesz otwórz to serwer uzna, że brama jest otwarta, Ty chcesz ją otworzyć więc nic nie zrobi.
Przycisk "Pasue" nie robi nic. Po prostu nie można go ukryć i został "niepodłączony".
To jak to działa wynika ze specyfika wejść typu SBS (krok po krok) i tego jak zachowuje się automatyka bramy.
Wynika to też z tego, że nie wiesz czy brama jest w ruchu, czy jest zatrzymana. Nie wiesz czy kliknięcie przekaźnika
rozpocznie ruch czy go zakończy. Możesz tylko w ciemno "klikać" i czekać.
W przypadku bram mamy dwie akcje "OPEN" i "CLOSE". Serwer po otrzymaniu rozkazu próbuje doprowadzić do osiągnięcia celu.
Sprawdza najpierw czujnik. Jeśli oczekiwany stan się nie zgadza to "klika" przekaźnikiem. Czeka 60 sek. Sprawdza stan i jeśli się nie zgadza to znowu klika przekaźnikiem. Tak cztery razy. Jeśli w trakcie zamykania naciśniesz otwórz to serwer uzna, że brama jest otwarta, Ty chcesz ją otworzyć więc nic nie zrobi.
Przycisk "Pasue" nie robi nic. Po prostu nie można go ukryć i został "niepodłączony".
To jak to działa wynika ze specyfika wejść typu SBS (krok po krok) i tego jak zachowuje się automatyka bramy.
Wynika to też z tego, że nie wiesz czy brama jest w ruchu, czy jest zatrzymana. Nie wiesz czy kliknięcie przekaźnika
rozpocznie ruch czy go zakończy. Możesz tylko w ciemno "klikać" i czekać.
Możesz sobie ręcznie utworzyć encję, która będzie klikać przekaźnikiem jak tylko naciśniesz przycisk.
Taka encja musi wysłać rozkaz "OPEN_CLOSE" do bramy i będzie działać tak jak działa aplikacja.
Taka encja musi wysłać rozkaz "OPEN_CLOSE" do bramy i będzie działać tak jak działa aplikacja.
Wszystko znajdziesz w dokumentacji HA.