SWB-02 Nice RO1000 + Hormann SupraMatic E

wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

Witam,

Mam SBW-2 chciałbym podłączyć go do bramy wjazdowej Nice RO1000 oraz bramy garażowej Hormann SupraMatic E
Jak podłączyć Nice jest wyjaśnione w poście viewtopic.php?f=58&t=6330
Rozumiem iż przy tym modelu Nice nie muszę dokładać kontaktron aby znać status otwarcia bramy?


Jak to połączyć z Hormann? Prześledziłem forum i nigdzie nie znalazłem info o wersji którą posiadam
Tutaj również chciałbym widzieć status bramy
20210105_214322.jpg
20210105_214355.jpg
20210105_214416.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18355
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Ze znalezionych instrukcji nic mi nie pasuje do tych wyprowadzeń co są na zdjęciu. Ta płytka trochę mi wygląda na jakąś płytkę rozszerzeń typu UAP ale też mi nie pasuje do niczego co teraz Hormann oferuje. Masz do tego jakąś instrukcję ? Możesz odczytać wszystkie oznaczenia z tej płytki ? Możesz sprawdzić jak ta płytka jest podłączona do automatyki bramy ?
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

Układ wygląda na dość stary i nietypowy, nigdzie nie znalazłem takiego samego

Tutaj zdjęcie płytki od drugiej strony
20210106_181156.jpg
Wygląda jakby to była ta właściwa, nie ma innej
Rozebrałem praktycznie całość
20210106_181237.jpg
20210106_181134.jpg
Do wyjść GN, WH, BN mam podłączony moduł pilota firmy Nice do otwierania bramy
Image
Może tutaj należy się wpiąć Suplą?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

A jak aktualnie sterujesz otwieraniem i zamykaniem tej bramy?

Znalazłem manual do tego napędu: https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/hor ... instrukcja

Sterowanie tą bramą to:
SBW-02 | Hormann SupraMatic E
21 | 20
24 | 21

Jeśli chodzi o dokładny schemat to musiałbyś powiedzieć, gdzie będziesz montował SBW-02 - przy bramie garażowej, czy przy wjazdowej.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

Do tej pory bramą steruję przyciskami na sterowniku oraz pilotem firmy Nice
Dzięki za instrukcję

Suple mam przy sterowniku Hormann gdzie doprowadziłem skrętkę z bramy wjazdowej Nice

Nice RO1000 podłączyłem :
A1 - 6
A2 - 5
11 - 11
14 - 7
IN1 -8

Hormann:
21 - 20
24 - 21

Sterowanie obydwoma bramami działa prawidłowo, z Nice mam też podgląd na aktualny stan

Czy można również bezpośrednio z Hormann odczytywać stan bez instalacji kontaktron?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by wery on Wed Jan 06, 2021 7:49 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Sprawdź, jak masz skonfigurowany przekaźnik dodatkowy - zaciski z kropką .6 | .5 | .8 Jeśli po otwarciu bramy ten przekaźnik się załącza na stałe, to zacisk .5 podłączasz do A1 w SBW, a zacisk .8 do IN2 w SBW.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

co rozumiesz poprzez załączanie na stałe? zamknięcie obwodu?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Na stałe czyli cały czas jak jest otwarta brama. Podłącz tak jak napisałem to będzie wszystko jasne.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 06, 2021 7:49 pm Sprawdź, jak masz skonfigurowany przekaźnik dodatkowy - zaciski z kropką .6 | .5 | .8 Jeśli po otwarciu bramy ten przekaźnik się załącza na stałe, to zacisk .5 podłączasz do A1 w SBW, a zacisk .8 do IN2 w SBW.
Niestety taka konfiguracja nie działa

Przemierzyłem zacisku miernikiem:
Pomiędzy .5 - .6 niezależnie od tego czy brama otwarta czy zamknięta jest ok. 20V
Dla połączeń .5 - .8 oraz .6 - .8 0V niezależnie od statusu bramy

Masz inną propozycję?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18355
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

To pozostaje kontaktron

Return to “ZAMEL SBW-02”