A tam miałeś wcześniej podłączone jakieś przewody?wery pisze: ↑czw sty 07, 2021 4:34 pmNiestety taka konfiguracja nie działaRobert Błaszczak pisze: ↑śr sty 06, 2021 7:49 pm Sprawdź, jak masz skonfigurowany przekaźnik dodatkowy - zaciski z kropką .6 | .5 | .8 Jeśli po otwarciu bramy ten przekaźnik się załącza na stałe, to zacisk .5 podłączasz do A1 w SBW, a zacisk .8 do IN2 w SBW.
Przemierzyłem zacisku miernikiem:
Pomiędzy .5 - .6 niezależnie od tego czy brama otwarta czy zamknięta jest ok. 20V
Dla połączeń .5 - .8 oraz .6 - .8 0V niezależnie od statusu bramy
Masz inną propozycję?
Bo według instrukcji https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/hor ... ukcja?p=28 te trzy zaciski to są tylko i wyłącznie styki przekaźnika i nie ma prawa być na nich żadnego napięcia.