Witajcie
Widziałem na forum że do jednego PIN'u podpiętych jest nawet kilkanaście DS'ów.
Czy do każdego DS'a muszę podpiąć rezystor 4.7k czy do wszystkich jeden? Jeśli tak to jak to obliczyć
Mam 9 czujników czasami któryś z czujników wysyła mi -275, po czym wysyła normalna temperaturę.
I tak w kółko na przemian. Zmiana rozdzielczości nic nie dała.
Jaki rezystor do kilku DS18B20
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Dobór rezystora (jeden dla wszystkich DS) zależy od długości magistrali (długości kabla i jego przekroju). Musisz poeksperymentować w wartościami trochę niższymi.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 234
- Joined: Mon Aug 12, 2019 3:35 pm
Dzięki, teraz wiem chociaż w którą stronę iśćRobert Błaszczak wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 7:00 pm Dobór rezystora (jeden dla wszystkich DS) zależy od długości magistrali (długości kabla i jego przekroju). Musisz poeksperymentować w wartościami trochę niższymi.
-
- Posts: 3135
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
Zacznij od 4,7k dla wszystkich. A potem możesz dobrać coś organoleptycznie
Z tego co mi wiadomo, to układ potrzebuje trochę czasu na przesłanie odpowiedzi o odczycie, może się nie wyrabia?
Z tego co mi wiadomo, to układ potrzebuje trochę czasu na przesłanie odpowiedzi o odczycie, może się nie wyrabia?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
-
- Posts: 234
- Joined: Mon Aug 12, 2019 3:35 pm
Teraz mam założony 4,7k dla 9 DS'ów i nie za każdym razem któryś z czujników wysyła -275.
Czy oprócz zmiany rezystorów można coś zrobić?
Założone 2x2.2k rozwiązało problem.
Dzięki wszystkim.
Czy oprócz zmiany rezystorów można coś zrobić?
Założone 2x2.2k rozwiązało problem.
Dzięki wszystkim.
-
- Posts: 1785
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
Daj innym znać czy połączyłeś je równolegle czy szeregowo, bo to zmienia postać rzeczy.
-
- Posts: 1064
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Koledze Duch__ raczej chodziło o podłączenie rezystorów.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
-
- Posts: 1785
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
DS-y oczywiście róenolegle. Mnie chodziło o wspomniane rezystory 2x 2.2k - szeregowo wychodzi 4.4k a rownolegle 1.1k. Ja u siebie przy 14 sztukach mam chyba 700ohm rezystancji zastępczej - nie pamietam dokładnie. Magistrale mam w gwiazdę zrobioną po całym domu. Łącznie ponad 150m kabla.
-
- Posts: 234
- Joined: Mon Aug 12, 2019 3:35 pm
Mam je spięte równolegle. Czyli wychodzi 4.4k . Ale chyba muszę jeszcze zmniejszyć, bo z obserwacji wynika że jeszcze sporadycznie pojawia się -275 na czujnikach.