Z tego co widzę na schemacie blebox to jest on podłączony do otw i zam, a Ja mam połączone jedynie do ZAM. Może powinienem podłączyć OTW do IN2 i ZAM do IN1
Edit...
Tak tez zrobiłem i jedynie co to zmieniła się ikona na zamknięta. Dalej nie widać Ikony otwartej bramy bramy po jej otwarciu.
Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Odłącz IN2. IN1 przełącz pod OTW
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Tak zrobiłem - bez zmian.
........
OTW - podłączony do IN1 - ikona zamkniętej bramy; kabel odłączony - ikona otwartej bramy
Zam - podłączony do IN2 - ikona zamkniętej furtki ; kabel odłączony - ikona otwartej furtki
Wszystko to się dzieje niezależnie od położenia bramy.
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
To trzeba będzie założyć zewnętrzny kontaktron albo wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
A dlaczego w blebox widać położenie bramy w takim samym napędzie? Kolega ma podłączony i u niego wszystko działa prawidłowo. Jutro u niego będę i mogę zrobić zdjęcia podłączonego bleboxa.
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
To zmierz multimetrem u kolegi co się pojawia na tych złączach które informują o położeniu bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Tutaj też to musi działać. Zorganizuj jakiś multimetr aby to pomierzyć.
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Jutro podpatrze jak on ma podłączone wszystkie kable i zrobie pomiary na spokojnie. Dzisiaj późno zacząłem zabawę i szybko noc mnie zastała, wiec trochę na wariata podłączałem.
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Sprawdziłem multimetrem.
Napięcie 5v pojawia się przy otwartej bramie na OTW, 0v jest na ZAM.
Przy zamkniętej bramie jest na odwrót.
Napięcie 5v pojawia się przy otwartej bramie na OTW, 0v jest na ZAM.
Przy zamkniętej bramie jest na odwrót.
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
To jeżeli jest 5V w co nie bardzo mogę uwierzyć to możesz zastosować przekaźnik 5V i z niego podłączyć IN.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55