Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018
Do bleboxa nigdzie nie idzie niebiesko-brązowy przewód.
Wszystko działa. Przy otwieraniu bramy najpierp pojawia się ikona uchylenia furtki, a jak brama dojedzie do końca to pokazuje się ikona otwarcia bramy - rewelacja. Dziękuję wszystkim za wsparcie i praktycznie odpowiedzi online jak na komunikatorze a nie na forum
Okazało się że trzeba IN1 i IN2 podłączyć do krańcówki znajdującym się za modułem elektroniki - po odchyleniu całego modułu.
Poniżej poprawny schemat podłączenia, oraz zdjęcie wpięcia kabli biały i brązowy.
Edit....
Aaa jeszcze musiałem na supła.cloud zmienić logikę dla ikony bramy bo na początku pokazywała na odwrót.
Okazało się że trzeba IN1 i IN2 podłączyć do krańcówki znajdującym się za modułem elektroniki - po odchyleniu całego modułu.
Poniżej poprawny schemat podłączenia, oraz zdjęcie wpięcia kabli biały i brązowy.
Edit....
Aaa jeszcze musiałem na supła.cloud zmienić logikę dla ikony bramy bo na początku pokazywała na odwrót.
ikony nie musisz zmieniać. Wystarczy jak przy czujnikach zaznaczysz opcję "Odwrócona logika"
Cześć, zaczynam przygodę z Supla. Na pierwszy rzut chciałem przerobić bramę wjazdową.
Brama z silnikiem AWso2018
Sterownik SBW-02
Telefon iPhone
Podłączone zgodnie z schematem download/file.php?id=12785
Natomiast mam problem z konfiguracją/połączeniem się z sterownikiem.
Postępując zgodnie z instrukcją:
1. w trybie automatycznym wyskakuje informacja: "nie można połączyć się do sieci "ZAMEL-SBW-02..... "
2. w trybie ręcznym, po wciśnieciu CONFIG lampka chwile miga szybko w tym czasie pojawia się sieć "ZAMEL-SBW-02..... " i zaraz znika. Jak uda mi się w tym czasie kliknąć połącz to po chwili wyskakuje informacja "nie można połączyć się do sieci "ZAMEL-SBW-02..... "
I niestetty na tym moja przygoda się zawiesza. Obecnie od 2 dni próbuje i cały czas to samo.
Proszę o wsparcie
Brama z silnikiem AWso2018
Sterownik SBW-02
Telefon iPhone
Podłączone zgodnie z schematem download/file.php?id=12785
Natomiast mam problem z konfiguracją/połączeniem się z sterownikiem.
Postępując zgodnie z instrukcją:
1. w trybie automatycznym wyskakuje informacja: "nie można połączyć się do sieci "ZAMEL-SBW-02..... "
2. w trybie ręcznym, po wciśnieciu CONFIG lampka chwile miga szybko w tym czasie pojawia się sieć "ZAMEL-SBW-02..... " i zaraz znika. Jak uda mi się w tym czasie kliknąć połącz to po chwili wyskakuje informacja "nie można połączyć się do sieci "ZAMEL-SBW-02..... "
I niestetty na tym moja przygoda się zawiesza. Obecnie od 2 dni próbuje i cały czas to samo.
Proszę o wsparcie
Zapewne posiadasz router Tenda. Wyłącz go na czas konfiguracji.