Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018

Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Witam wszystkich,
Chciałbym podłączyć sterownik SBW-02 do bramy przesuwnej Wiśniowski z napędem AWso2018.
Czy mógłbym prosić o pomoc w narysowaniu schematu podłączenia, cobym niczego nie popsuł podczas podłączenia.
SBW-02 Wisniowski AWso2018_1.jpg
SBW-02 Wisniowski AWso2018_1.jpg (159.54 KiB) Przejrzano 3185 razy
mg]
Załączniki
Instrukcja napęd do bramy przesuwnej Aw So2018.pdf
(2.94 MiB) Pobrany 127 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 24V
A2 - GND
11 - OTW
14 - GND

Uchylanie bramy:
21 - GND
24 - U/Z

Czujnik otwarcia:
Być może można wykorzystać do tego zacisk ZAM, ale najpierw należałoby prześwietlić multimetrem co tam się dzieje o ile podłączone są tam krańcówki. Po zamknięciu bramy pomiędzy GND, a ZAM powinno być przejście.
Opcjonalnie można spróbować jeszcze z wyjściem LAMP, ale tutaj również należy użyć multimetru sprawdzając jak się to złącze zachowuje i jakie jest tam napięcie.
Załączniki
AWSO2018.png
AWSO2018.png (577.57 KiB) Przejrzano 3159 razy
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Panie Zygmuncie a da radę dołożyć do tego jeszcze funkcje częściowego otwarcia bramy tzw furtka i oczywiście informacja czy brama jest otwarta i zamknięta
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Uzupełniłem odpowiedź powyżej.

PS. Na forum sobie nie panujemy.
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Zygmunt :oops: wielkie dzięki za Czytelny schemat :mrgreen: . Jutro albo w weekend podłączę i napisze czy wszystko działa. Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Czy masz podłączone wyłączniki krańcowe do złącza opisanego jako przyłącza krańcówek?

Ps.
Przemek. Zygmunt to Przemka nazwisko :D Ale nie martw się, nie Ty jeden tak napisałeś :lol:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Przemku przepraszam w takim razie ze po nazwisku do ciebie się zwracałem :oops: :oops: :oops: ....
Bramę podłączałem zgodnie ze schematem 4 albo 5 ze wskazaniem na 4. Jutro zrobie zdjęcie.
B690161D-C8D5-4BD2-85A8-DAF4300FEABD.jpeg
B690161D-C8D5-4BD2-85A8-DAF4300FEABD.jpeg (67.14 KiB) Przejrzano 3150 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nic nie szkodzi.
Czy przy zaciskach "Krańcówki" masz jakieś przewody podłączone ?
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Znalazłem zdjęcie sprzed montażu. Brama przyjechała z tak właśnie podłączonymi przewodami. Ja ja jedynie podłączyłem do prądu, wyprowadziłem kable od fotokomórek oraz skonfigurowałem.
EBB37812-37AD-4F20-B9A5-D7D2C7E9CF47.png
EBB37812-37AD-4F20-B9A5-D7D2C7E9CF47.png (4.42 MiB) Przejrzano 3148 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Masz jakiś multimetr lub czy możesz od kogoś pożyczyć ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”