Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
Zwieram IN1 z A2 zmienia się ikonę pozycja bramy jest zamknięta ale jak otwieram to się już nie zmienia.A zmieni się dopiero na otwartą jak odłączę na chwilę i z powrotem zewrę styk. A jak jest cały czas zwarte i otwieram bramę lub zamykam to nic nie reaguje nie wiem co jest granę niby wychodzi że te czujki na ikonie Supla działają w aplikacji
Kowalski M.
1. Zaktualizowałeś SBW-02 do 2.7.13 ?
2. Podłączyłeś tak jak napisał @pzygmunt w pierwszym poście ?
Edit:
Nie możesz mieć na stałe zmostkowane A1 (lub A2) z IN1 (lub IN2).
Poniżej masz uproszczony schemat podłączenia tego modułu.
A więc.
Np.
Przy otwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie zamknięta natomiast przy zwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie otwarta.
2. Podłączyłeś tak jak napisał @pzygmunt w pierwszym poście ?
Edit:
Nie możesz mieć na stałe zmostkowane A1 (lub A2) z IN1 (lub IN2).
Poniżej masz uproszczony schemat podłączenia tego modułu.
A więc.
Np.
Przy otwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie zamknięta natomiast przy zwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie otwarta.
- Załączniki
-
- Screenshot_20200222-170544.png (173.57 KiB) Przejrzano 2360 razy
Witam i jak pisaliście zaktualizowałem SBW-02 do najnowszej wersji i teraz pokazuje mi na aplikacji że jest brama zamknięta ale jak jest otwarta to na aplikacji nie zmienia się. Ale jak rozłączę w supli IN1 a w centrali 5 to jest wtedy otwarta i zamykam bramę i nie zmienia na zamkniętą już ni ma pojęcia czemu to w aplikacji nie chce współpracować
Kowalski M.
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Hej. Sprawdź multimetrem jakie jest napięcie na zacisku 5 względem zacisku 10 napędu po otwarciu i zamknięciu bramy.
To wyjście pomiędzy 10 a 5 może wymagać obciążenia - czego nie zrobi wejście SBW-02.
To wyjście pomiędzy 10 a 5 może wymagać obciążenia - czego nie zrobi wejście SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Zaczerpnąłem trochę wiedzy i okazuje się, że to wyjście jest do obciążeń niskoomowych czyli np. żarówka.
Zastosuj pomiędzy styk 10 a 5 rezystor 220R - powinno wtedy działać prawidłowo
Zastosuj pomiędzy styk 10 a 5 rezystor 220R - powinno wtedy działać prawidłowo
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tak pomiędzy 5 a 10
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55