Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX

djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Aktualnie nie mam tego urządzenia do testowania, ale wprowadziłem chyba wszystkie możliwe zabezpieczenia.
Czy możesz pobrać historię pomiarów z serwera supli z 4.06 i przesłać mi na maila?
Załączam kolejną wersję softu.
sonoff_pow_R2_292.zip
(239.71 KiB) Pobrany 51 razy
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

@pzygmunt
Czegoś tu nie rozumiem. 4 czerwca o godz 16.17 , w historii pomiarów wartość zużycia energii wynosi +0.08657 kWh :
.
energia.png
energia.png (9.55 KiB) Przejrzano 397 razy
.
a w aplikacji na smartfonie wyświetla się wartość -1.4 kWh:
.
aplikacja.png
aplikacja.png (14.72 KiB) Przejrzano 397 razy
.
Jak to wytłumaczyć?
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

djack2017 pisze: śr cze 07, 2023 7:06 am @pzygmunt
Czegoś tu nie rozumiem. 4 czerwca o godz 16.17 , w historii pomiarów wartość zużycia energii wynosi +0.08657 kWh :
.
energia.png
.
a w aplikacji na smartfonie wyświetla się wartość -1.4 kWh:
.
aplikacja.png
.
Jak to wytłumaczyć?
Chyba na złe dane z eksportu patrzysz.
Najlepiej do "debugowania" wyeksportować wartości licznika, a nie dane przyrostowe.
W apce widać, że przyrost na każde 10 min, jest na poziomie 0,15 kWh.
Potem pojawia się spadek pomiaru, pewnie do zera. Jeśli było tam 10 pomiarów po 0,15 kWh, to sumarycznie było 1,5 kWh i o tyle też spadło, gdy licznik się zresetował do zera.

W Cloud jest zaimplementowana funkcja wykrywania resetu licznika i nie pokazuje takich spadków jak apka (to też będzie przerabiane). Eksport, który oglądasz, pokazuje tylko dane przyrostowe, które ignorują spadek o 1,5 kWh.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

klew pisze: śr cze 07, 2023 8:53 am Chyba na złe dane z eksportu patrzysz.
Załączam otrzymany plik excelowy. Dane wyglądają na poprawnie otrzymane od urządzenia.
Spadek pomiaru nie był do zera. Faktycznie był restart urzadzenia, ale mierzyło ono dalej, stąd mniejsza wartość niż sąsiednie.
klew pisze: śr cze 07, 2023 8:53 am W Cloud jest zaimplementowana funkcja wykrywania resetu licznika i nie pokazuje takich spadków jak apka (to też będzie przerabiane). Eksport, który oglądasz, pokazuje tylko dane przyrostowe, które ignorują spadek o 1,5 kWh.
Nie bardzo rozumiem ten mechanizm, ale efekt jest taki, że ujemna wartość energii wprowadza ludzi w błąd, bo tej wartości nie wysłało urządzenie, tylko została jakoś sztucznie wyliczona przez aplikację.
Załączniki
measurements_31258.xlsx
(55.69 KiB) Pobrany 34 razy
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

djack2017 pisze: śr cze 07, 2023 9:51 am Nie bardzo rozumiem ten mechanizm, ale efekt jest taki, że ujemna wartość energii wprowadza ludzi w błąd, bo tej wartości nie wysłało urządzenie, tylko została jakoś sztucznie wyliczona przez aplikację.
Jeszcze raz :)
1. Urządzenie (liczniki impulsów, energii) zliczają zawsze w górę. Tzn. każdy kolejny pomiar powinien mieć wartość większą niż poprzednia, więc jeśli na urządzeniu wzrasta zużycie o 0,15 kWh co 10 min, to kolejne wartości licznika powinny wynosić: 0; 0,15; 0,30; 0,45; itd.
2. Wyresy na apkach nie uwzględniają obecnie możliwości "resetu licznika". Tzn. jeśli było naliczone 1,5 kWh, a następnie pojawią się pomiary: 0; 0,15; 0,30 itd, to po serii "przyrostów" o 0,15 kWh, pojawi się szpilka w dół z wartością -1,5 kWh, a potem znowu pojawią się małe słupki z przyrostami o 0,15 kWh.
3. Ostatni update Clouda wprowadził tam nowe wykresy. Cloud umie wykryć "reset licznika" i nie traktuje tego jako ujemne zużycie (-1,5 kWh), tylko jako nowe "zero", od którego liczy w górę. Wykresy są przyrostowe, więc będzie tam widać tylko wartości w okolicy naszego przykładowego 0,15 kWh.
4. Ostatni update Clouda wprowadził nowe opcje eksportu danych z liczników. Poza eksportem do xlsx pojawiła się opcja eksportu danych w postaci "przyrostowej" (jak na wykresie) lub "licznika" (jak na urządzeniu).
2023-06-07_18-50.png
2023-06-07_18-50.png (25.52 KiB) Przejrzano 355 razy
Eksport, który załączyłeś, to wariant "przyrostowy", na którym nie widać "resetu licznika".

Poproś o ponowny eksport danych, z zaznaczną opcją "Licznik", to będzie tam widać spadek do ~0 kWh (reset licznika), który powoduje ten problem na wykresach.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Dostałem od @wiosenwp wykres, na którym sa resety urządzenia. Jeśli pojawia się ujemna energia to zawsze dzieje się to podczas restartu sterownika. Wartoby sprawdzić, dlaczego są tak częste restarty urządzenia.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54