Witam,
Mam taką sytuację:
Na pewnym obiekcie oset brama przesuwna, która będzie sterowana przy użyciu modułu bramowego SUPLA. Wszyscy najemcy zamiast pilotów do otwierania tej bramy będą mieli aplikacje na telefonie. Chciałbym móc mieć możliwość sprawdzenia kto i kiedy otworzył tę bramę. Czy jest możliwość wykonania takiego czegoś w SUPLI?
Pozdrawiam
Marcin
Kto otworzył bramę?
Cześć , zadam kilka niewygodnych pytań .
Co w przypadku , gdy nawali router ?
Co w przypadku , gdy bateria w telefonie polegnie ?
Sterowanie TYLKO przez internet bramy osiedlowej generuje niewyobrażalne problemy , jeśli chodzi o TYLKO ten rodzaj sterowania.
Zajmuję się automatyką zawodowo od parudziesięciu lat , wskazane , by oprócz sterowania na otwieranie bramy przesuwnej przez Supla , wyposażyć też w piloty , czasami jest to po prostu wymóg administratora , a zabezpieczenia w wypadku utraty zasilania / interwencji służb - w takim przypadku straż wyłącza zasilanie , więc potrzebne jakieś UPS-y , więc jest to mnożenie bytów.( do routera , do zasilania siłownika - brama musi się otworzyć , gdy zniknie zasilanie i zamknąć po naładowaniu akumulatorów / ups-ów po przywróceniu zasilania.
Co w przypadku , gdy nawali router ?
Co w przypadku , gdy bateria w telefonie polegnie ?
Sterowanie TYLKO przez internet bramy osiedlowej generuje niewyobrażalne problemy , jeśli chodzi o TYLKO ten rodzaj sterowania.
Zajmuję się automatyką zawodowo od parudziesięciu lat , wskazane , by oprócz sterowania na otwieranie bramy przesuwnej przez Supla , wyposażyć też w piloty , czasami jest to po prostu wymóg administratora , a zabezpieczenia w wypadku utraty zasilania / interwencji służb - w takim przypadku straż wyłącza zasilanie , więc potrzebne jakieś UPS-y , więc jest to mnożenie bytów.( do routera , do zasilania siłownika - brama musi się otworzyć , gdy zniknie zasilanie i zamknąć po naładowaniu akumulatorów / ups-ów po przywróceniu zasilania.
Sterowanie ze smartfona to dodatek do infrastruktury, a nie zamiennik.
Wyczuwam prowokację
Każdy inwestor/wykonawca dobiera system adekwatny do zapotrzebowania i zapoznaje się z funkcjonalnością danego rozwiązania.
Pytania" a co gdyby" można sformułować dla większości systemów. Ja jestem nauczony aby w strategicznych instalacjach stosować redundancję.
Każdy inwestor/wykonawca dobiera system adekwatny do zapotrzebowania i zapoznaje się z funkcjonalnością danego rozwiązania.
Pytania" a co gdyby" można sformułować dla większości systemów. Ja jestem nauczony aby w strategicznych instalacjach stosować redundancję.
mareczny pisze: ↑wt sie 29, 2017 4:12 pm Cześć , zadam kilka niewygodnych pytań .
Co w przypadku , gdy nawali router ?
Co w przypadku , gdy bateria w telefonie polegnie ?
Sterowanie TYLKO przez internet bramy osiedlowej generuje niewyobrażalne problemy , jeśli chodzi o TYLKO ten rodzaj sterowania.
Zajmuję się automatyką zawodowo od parudziesięciu lat , wskazane , by oprócz sterowania na otwieranie bramy przesuwnej przez Supla , wyposażyć też w piloty , czasami jest to po prostu wymóg administratora , a zabezpieczenia w wypadku utraty zasilania / interwencji służb - w takim przypadku straż wyłącza zasilanie , więc potrzebne jakieś UPS-y , więc jest to mnożenie bytów.( do routera , do zasilania siłownika - brama musi się otworzyć , gdy zniknie zasilanie i zamknąć po naładowaniu akumulatorów / ups-ów po przywróceniu zasilania.
Co jak prąd wyłączą....
A co się stanie jak padnie sterownik bramy ?mareczny pisze: ↑wt sie 29, 2017 4:12 pm Cześć , zadam kilka niewygodnych pytań .
Co w przypadku , gdy nawali router ?
Co w przypadku , gdy bateria w telefonie polegnie ?
Sterowanie TYLKO przez internet bramy osiedlowej generuje niewyobrażalne problemy , jeśli chodzi o TYLKO ten rodzaj sterowania.
Zajmuję się automatyką zawodowo od parudziesięciu lat , wskazane , by oprócz sterowania na otwieranie bramy przesuwnej przez Supla , wyposażyć też w piloty , czasami jest to po prostu wymóg administratora , a zabezpieczenia w wypadku utraty zasilania / interwencji służb - w takim przypadku straż wyłącza zasilanie , więc potrzebne jakieś UPS-y , więc jest to mnożenie bytów.( do routera , do zasilania siłownika - brama musi się otworzyć , gdy zniknie zasilanie i zamknąć po naładowaniu akumulatorów / ups-ów po przywróceniu zasilania.
A co się stanie jak ktoś przechwyci sygnał pilota, odczyta wysyłane dane, zrobi reverse engeneering zabezpieczeń, rozgryzie je i wyciągnie hasło?
Java 4 Life
API Java
GUI
Server Mock
API Java
GUI
Server Mock
Witam,
Jako „inwestor”, informuje iż SUPLA została pomyślnie zaimplementowana do sterownika firmy FAAC i dzieła już trzy tygodnie bez najmniejszych problemów.
Oczywiście przewidziałem możliwość innego sterownia (nie wyszczypaną najemcy posiadają odpowiednie telefony) i zakupiłem kilka zwykłych pilotów radiowych.
W przyszłości pomyśle nad jakimś UPS-em ale narazie fundusze są potrzebne gdzie indziej
Pozdrawiam
Marcin
Jako „inwestor”, informuje iż SUPLA została pomyślnie zaimplementowana do sterownika firmy FAAC i dzieła już trzy tygodnie bez najmniejszych problemów.
Oczywiście przewidziałem możliwość innego sterownia (nie wyszczypaną najemcy posiadają odpowiednie telefony) i zakupiłem kilka zwykłych pilotów radiowych.
W przyszłości pomyśle nad jakimś UPS-em ale narazie fundusze są potrzebne gdzie indziej
Pozdrawiam
Marcin