ZAPROSZENIE DO TESTÓW INW-01 :)

User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 27, 2024 7:51 pm 1. Przy wyborze funkcji czujnika jako Czujnik karty hotelowej znika zakładka Reakcje. Nie wiem czy to błąd, czy celowe działanie.
Błąd/przeoczenie po stronei serwera/clouda. Dzięki :)
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 27, 2024 7:51 pm 2. Zastanawiam się - z punktu widzenia standardowego użytkownika (nie Forumowicza), który kupi INW-01 - czy w wyborze funkcji czujnika nie powinno być wyboru pomiędzy funkcją Wyzwalacz akcji, a Czujnik (do wyboru). Gdy wybierzemy Wyzwalacz akcji, to automatycznie kanał nie jest pokazywany w aplikacji.
Supla trochę tutaj ogranicza. Czujnik i Wyzwalacz, to dwa osobne typy kanałów i nie można tego załatwić jako jeden kanał, do którego ustawiamy albo funkcję czujnika albo wyzwalacza. Ale myślę, że tutaj można się zastanowić jak to usprawnić.
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 27, 2024 7:51 pm 3. Brak czujnika nazwanego jako czujnik obecności. Konfigurując reakcje np. na załączenie alarmu mamy "kwiatki" w postaci "Kiedy drzwi zostaną zamknięte". Ale to już kosmetyka.
No nie ma takiego :). Wrzucę to do githuba, aby kiedyś dodać
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

klew wrote: Tue Feb 27, 2024 8:21 pm No nie ma takiego :). Wrzucę to do githuba, aby kiedyś dodać
Myślę, że to powinno być dodane na dzień oficjalnej sprzedaży INW-01. Moim zdaniem to będzie jedna z najczęściej używanych funkcjonalności. I będzie multum pytań, jak poustawiać reakcje.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
adrian4477
Posts: 82
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am

Post

W pierwszej kolejności podziękowania dla Mirka za nominację do testów :!:

Po małych perturbacjach przesyłka dotarła do mnie końcem zeszłego tygodnia. Po wyjęciu z pudelka, nie było wielkiego zaskoczenia - obudowa bdb jakościowo i spasowana, grawer laserowy całkiem wyraźny.

Wczoraj zabrałem się za uruchomienie i instalację. Dodawałem przez apkę i nie było żadnego problemu, poza wpisanym przeze mnie źle hasłem do sieci :lol:
Na razie montaż "pół pająk", zasilony z zasilacza 9V, monitoruję stan kontaktronu drzwi wejściowych i przesyła powiadomienie po otwarciu drzwi. W planach podpięcie kontaktronów okien oraz czujek PIR.
Jak widać na zdjęciu, trochę "makaronu" jeszcze do podpięcia jest :D

Jedyne co mi się rzuciło w oczy podczas uruchomienia to brak "translacji" który hardware'owy kanał wejściowy jest przypisany do kanału w cloud (można by dodać w konfigu nr wejścia obok nazwy kanału).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

adrian4477 wrote: Mon Mar 04, 2024 12:22 pm W pierwszej kolejności podziękowania dla Mirka za nominację do testów :!:

Po małych perturbacjach przesyłka dotarła do mnie końcem zeszłego tygodnia. Po wyjęciu z pudelka, nie było wielkiego zaskoczenia - obudowa bdb jakościowo i spasowana, grawer laserowy całkiem wyraźny.

Wczoraj zabrałem się za uruchomienie i instalację. Dodawałem przez apkę i nie było żadnego problemu, poza wpisanym przeze mnie źle hasłem do sieci :lol:
Na razie montaż "pół pająk", zasilony z zasilacza 9V, monitoruję stan kontaktronu drzwi wejściowych i przesyła powiadomienie po otwarciu drzwi. W planach podpięcie kontaktronów okien oraz czujek PIR.
Jak widać na zdjęciu, trochę "makaronu" jeszcze do podpięcia jest :D

Jedyne co mi się rzuciło w oczy podczas uruchomienia to brak "translacji" który hardware'owy kanał wejściowy jest przypisany do kanału w cloud (można by dodać w konfigu nr wejścia obok nazwy kanału).
Kolejność kanałów powinna być taka zachowana, czyli kanał 0, to wejście 1, kanał 1 to wyjście 2 itd
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
adrian4477
Posts: 82
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am

Post

klew wrote: Mon Mar 04, 2024 12:52 pm
adrian4477 wrote: Mon Mar 04, 2024 12:22 pm W pierwszej kolejności podziękowania dla Mirka za nominację do testów :!:

Po małych perturbacjach przesyłka dotarła do mnie końcem zeszłego tygodnia. Po wyjęciu z pudelka, nie było wielkiego zaskoczenia - obudowa bdb jakościowo i spasowana, grawer laserowy całkiem wyraźny.

Wczoraj zabrałem się za uruchomienie i instalację. Dodawałem przez apkę i nie było żadnego problemu, poza wpisanym przeze mnie źle hasłem do sieci :lol:
Na razie montaż "pół pająk", zasilony z zasilacza 9V, monitoruję stan kontaktronu drzwi wejściowych i przesyła powiadomienie po otwarciu drzwi. W planach podpięcie kontaktronów okien oraz czujek PIR.
Jak widać na zdjęciu, trochę "makaronu" jeszcze do podpięcia jest :D

Jedyne co mi się rzuciło w oczy podczas uruchomienia to brak "translacji" który hardware'owy kanał wejściowy jest przypisany do kanału w cloud (można by dodać w konfigu nr wejścia obok nazwy kanału).
Kolejność kanałów powinna być taka zachowana, czyli kanał 0, to wejście 1, kanał 1 to wyjście 2 itd
Faktycznie, w cloud kolejność jest zachowana jak piszesz, ale w aplikacji już jest inaczej.
Raddii
Posts: 138
Joined: Fri Jan 17, 2020 12:17 pm

Post

adrian4477 wrote: Mon Mar 04, 2024 12:22 pm W pierwszej kolejności podziękowania dla Mirka za nominację do testów :!:

Po małych perturbacjach przesyłka dotarła do mnie końcem zeszłego tygodnia. Po wyjęciu z pudelka, nie było wielkiego zaskoczenia - obudowa bdb jakościowo i spasowana, grawer laserowy całkiem wyraźny.

Wczoraj zabrałem się za uruchomienie i instalację. Dodawałem przez apkę i nie było żadnego problemu, poza wpisanym przeze mnie źle hasłem do sieci :lol:
Na razie montaż "pół pająk", zasilony z zasilacza 9V, monitoruję stan kontaktronu drzwi wejściowych i przesyła powiadomienie po otwarciu drzwi. W planach podpięcie kontaktronów okien oraz czujek PIR.
Jak widać na zdjęciu, trochę "makaronu" jeszcze do podpięcia jest :D

Jedyne co mi się rzuciło w oczy podczas uruchomienia to brak "translacji" który hardware'owy kanał wejściowy jest przypisany do kanału w cloud (można by dodać w konfigu nr wejścia obok nazwy kanału).
Jaki zastosowałeś kontaktron oraz zasilacz?
adrian4477
Posts: 82
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am

Post

Raddii wrote: Mon Mar 04, 2024 2:13 pm
adrian4477 wrote: Mon Mar 04, 2024 12:22 pm W pierwszej kolejności podziękowania dla Mirka za nominację do testów :!:

Po małych perturbacjach przesyłka dotarła do mnie końcem zeszłego tygodnia. Po wyjęciu z pudelka, nie było wielkiego zaskoczenia - obudowa bdb jakościowo i spasowana, grawer laserowy całkiem wyraźny.

Wczoraj zabrałem się za uruchomienie i instalację. Dodawałem przez apkę i nie było żadnego problemu, poza wpisanym przeze mnie źle hasłem do sieci :lol:
Na razie montaż "pół pająk", zasilony z zasilacza 9V, monitoruję stan kontaktronu drzwi wejściowych i przesyła powiadomienie po otwarciu drzwi. W planach podpięcie kontaktronów okien oraz czujek PIR.
Jak widać na zdjęciu, trochę "makaronu" jeszcze do podpięcia jest :D

Jedyne co mi się rzuciło w oczy podczas uruchomienia to brak "translacji" który hardware'owy kanał wejściowy jest przypisany do kanału w cloud (można by dodać w konfigu nr wejścia obok nazwy kanału).
Jaki zastosowałeś kontaktron oraz zasilacz?
Kontaktron zabudowany w drzwiach, więc nie wiem konkretnie jaki, ale nie ma to większego znaczenia. Zasilacz pierwszy z brzegu z "torby z zasilaczami", jakaś stara ładowarka :P
User avatar
Gang
Posts: 622
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Zamówiłem piry i w tym tygodniu biorę się za montaż ;)
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
User avatar
Gang
Posts: 622
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Cześć, ciekawe pytanie;
Czy ja na wejścia 1-4 mogę dać różne napięcia?
Np. na pierwsze 24v z Nice, a na całą resztę 12v?
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Możesz, ale połącz minusy obu źródeł zasilania.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “Nowości”