Witam
Przekaźnik z pomiarem na CSE7766
Soft wygenerowany {"NAME":"SMTONOFF","GPIO":[32,0,0,3104,0,0,0,0,224,544,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":43}
Na starszej wersji 5.9.10 pomiary OK
Na 6.0.4 pomiar napięcia i mocy pokazuje OK ale do licznika dobija x10
Zrobiłem aktualizację w połowie maja i dziś się strasznie zdziwiłem iż bojler pobrał ponad 1000kwh
Zrobiłem na nowo kalibrację ale dalej to samo
Test z dziś grzałka 3kW a pobrało prądu w 30 minut 15kwh
na drugim wykresie ładnie widać na wykresie jak skoczyło do góry