Witam,
Proszę o wsparcie czy ja źle podłączam sterownik Supla DIW-01 czy otrzymałem uszkodzone urządzenie.
Załączam zdjęcie z podłączenia.
Sterownik bez problemu połączył się z aplikacją. Po kliknięciu przełącznika bistabilnego w aplikacji widzę jak przełącza się status włącz/wyłącz. Natomiast lampa wcale się nie zapala zarówno po kliknięci włącznika bistabilnego jak i w aplikacji.
Do zestawy mam podłączone 2 żarówki Edison o mocy 60W każda.
Z góry dzięki za pomoc.
Podłączenie DIW-01
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Jest to źle podłączone.
Niebieski przewód podłączony do DIW-01 do zacisku ~ podłącz do złączki Wago z niebieskimi przewodami, a brązowy, który oznaczyłeś jako lampa odłącz z Wago i podłącz do DIW-01 do zacisku ~.
Dla porządku kolorystycznego zastosuj brązowy przewód z łącznika do zacisku IN w DIW-01.
Niebieski przewód podłączony do DIW-01 do zacisku ~ podłącz do złączki Wago z niebieskimi przewodami, a brązowy, który oznaczyłeś jako lampa odłącz z Wago i podłącz do DIW-01 do zacisku ~.
Dla porządku kolorystycznego zastosuj brązowy przewód z łącznika do zacisku IN w DIW-01.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posty: 951
- Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm
Masz źle połączoną lampę.(pchasz na oba bieguny lampy N,kę)
- Załączniki
-
- diw-01.png (5.52 KiB) Przejrzano 591 razy
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
-
- Posty: 951
- Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm
Są 3 opcje
-albo w puszce obok jest coś jeszcze poprzełączane(nie wiadomo jak wsześniej było zrealizowane połączenie)
-sprawdź czy nie masz ściemnionego DIW-01 na maxa (najpeiej ustaw wartość na max)
-albo żarówki nie są przystoowane do pracy z ściemniaczem
-albo w puszce obok jest coś jeszcze poprzełączane(nie wiadomo jak wsześniej było zrealizowane połączenie)
-sprawdź czy nie masz ściemnionego DIW-01 na maxa (najpeiej ustaw wartość na max)
-albo żarówki nie są przystoowane do pracy z ściemniaczem
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Wcześniej niebieskie przewody były złączone Wago a pod brązowe był włącznik i żarówki normalnie świeciły.
Ustawienia w aplikacji załączam na kolażu. W żadnej pozycji żarówki nie świecą.
Żarówki są 2 szt. żarowe Edison "Focla st64 60W E27 2200k 220-240V 50-60Hz"
Ustawienia w aplikacji załączam na kolażu. W żadnej pozycji żarówki nie świecą.
Żarówki są 2 szt. żarowe Edison "Focla st64 60W E27 2200k 220-240V 50-60Hz"
- Załączniki
-
- 20230314_175823.jpg (184.51 KiB) Przejrzano 554 razy
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
To musisz wziąć w rękę multimetr (a co najmniej tzw. śrubokręt z neonówką) i pomierzyć dokładnie co gdzie idzie. Może ktoś niepoprawnie podłączył przewody, a my opieramy się na kolorach.
Odłącz brązowy od zacisku ~ i podłącz go do Wago brązowego. Po załączeniu bezpiecznika powinno się palić światło. Jeśli tak nie jest, to coś nam nie tak narysowałeś.
Odłącz brązowy od zacisku ~ i podłącz go do Wago brązowego. Po załączeniu bezpiecznika powinno się palić światło. Jeśli tak nie jest, to coś nam nie tak narysowałeś.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dla pewności rozrysowałem schemat połączenia, które wykonałem zgodnie ze wskazówkami.
Instalacje rozkładałem sam wiec mam pewność, że kolory żył nie są pomylone.
Jeśli chodzi o test "neonówką" to napięcie jest w złączce wago brązowej, analogicznie w zacisku L supli i jednym biegunie włącznika bistabilnego. Napięcie pojawia się również w zacisku _-_ L po przełączeniu włącznika bistabilnego.
Jeśli podłączę przewód brązowy od lampy do złączki wago brązowej, neonówka wskazuje również napięcie w przewodzie niebieskim od lampy.
Żarówka świeci gdy odłączę przewód brązowy od zacisku ~ i podłączę do wago brązowego lub jeśli zrobię mostek między zaciskiem ~ a _-_ L.
Instalacje rozkładałem sam wiec mam pewność, że kolory żył nie są pomylone.
Jeśli chodzi o test "neonówką" to napięcie jest w złączce wago brązowej, analogicznie w zacisku L supli i jednym biegunie włącznika bistabilnego. Napięcie pojawia się również w zacisku _-_ L po przełączeniu włącznika bistabilnego.
Jeśli podłączę przewód brązowy od lampy do złączki wago brązowej, neonówka wskazuje również napięcie w przewodzie niebieskim od lampy.
Żarówka świeci gdy odłączę przewód brązowy od zacisku ~ i podłączę do wago brązowego lub jeśli zrobię mostek między zaciskiem ~ a _-_ L.
- Załączniki
-
- Supla.PNG (20.47 KiB) Przejrzano 524 razy
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
No to wygląda na uszkodzony DIW-01.
Zgłoś się (tu na Forum) do @Mirosław F. Zapewne Mirek coś pomoże.