MEW-01 Wykres mocy w Grafana - zagadkowy przebieg

Andrzej_T
Posty: 8
Rejestracja: pt paź 21, 2022 10:06 am

Hej, skonfigurowałem sobie wykres mocy w Grafanie przy pomocy Home Assistance i wszystko ładnie się rysuje, natomiast zastanawiam się czy te wykresy są poprawne, bo w nocy pokazuje mi tajemniczo duże zużycie (faza 2 - czerwony wykres) oraz na pierwszej fazie (niebieski wykres) przebieg jest bardzo mocno "poszarpany" (co 5 - 10 sekund trafiają skoki 10-15 W góra / dół). Jeśli chodzi o wysokie zużycie to sam muszę znaleźć szkodnika, natomiast zastanawiają mnie te piki w niebieskim wykresie.

Poniżej wykres wycinka czasowego od 04:35 do 04:38
Screenshot 2023-01-25 at 10.34.36.png
Screenshot 2023-01-25 at 10.34.36.png (176.11 KiB) Przejrzano 373 razy
są to wykresy encji:
  • electricity_meter_power_active_phase_1,
  • electricity_meter_power_active_phase_2,
  • electricity_meter_power_active_phase_3
Czy to normalne, co może powodować takie zachowanie na jednej fazie?
Czy to może być uszkodzony albo żle zamocowany przekładnik?
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Wygląda jakby jakieś urządzenie cyklicznie się włączało i wyłączało na jakiś czas.

Jeśli chcesz sprawdzić przekładniki, to możesz zamienić dwa przekładniki między fazami i zobaczyć, jak wyglądają wtedy pomiary.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Andrzej_T
Posty: 8
Rejestracja: pt paź 21, 2022 10:06 am

dzięki za odpowiedź. Chyba wiem co jest sprawcą, zacząłem odłączać po kolei ładowarki do laptopów i telefonów i przebieg zaczął się delikatnie spłaszczać. To akurat faza na której jest dużo sprzętów podłączonych poprzez ładowarki/zasilacze impulsowe.
ODPOWIEDZ