Guten Tag, habe ein Problem mit meinem MEW-01, es zeigt keine richtige Leistung an. Spannung und Strimwandler sind richtig angeschlossen....
Zwischen V1 und I1 habe ich mit dem Multimeter 230V , das selbe mit V2+I2 und V3+I3....
Sollte das sein?? Wenn es auf der selben Phase angeschlossen sind.... Oder hat das Gerät ein Schlag weg!!!
Bitte um Rückmeldung....
Zamel Supla N MEW-01 zeigt keine Wirkleistung an
-
- Posts: 19120
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Sie sollten die Spannung zwischen V1 und dem Draht messen, auf dem der Transformator I1 platziert ist. Dort sollten 0V anliegen. Ebenso V2,I2 und V3,I3.
viewtopic.php?t=8692
viewtopic.php?t=8692
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Jan 14, 2023 6:05 pm
Guten Morgen,
Dies ist so angeschlossen, Phasen und Transformator sind auf der Phase!!
Lässt sich der Energie zähler einphasig betreiben??
Mfg
Dies ist so angeschlossen, Phasen und Transformator sind auf der Phase!!
Lässt sich der Energie zähler einphasig betreiben??
Mfg
-
- Posts: 19120
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Mit MEW können Sie dieselbe Phase an 3 verschiedenen Punkten messen. Trotzdem wird MEW für die Messung von 3 getrennten Phasen empfohlen.