No o to pytałem. Niektóre domofony nie pozwolą Ci otworzyć elektrozaczepu z domu jeśli ktoś wcześniej nie zadzwonił z przycisku przy drzwiach/furtce. Pytanie czy u Ciebie można otworzyć elektrozaczep w dowolnym momencie ?
Jaki sterownik do elektromagnesu przy furtce ?
W dowolnym momencie mogę z domu otworzyć zaczep. Nawet jak jest odblokowany to wciśnięcie guzika w domu powoduje, że elektromagnes brzęczy.
Źle Ci napisałem.
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Upewnij się, że multimetr masz ustawiony na DC.
Wyłącz jeszcze zasilanie, a multimetr ustaw na detekcję przejścia i sprawdź co jest pomiędzy
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Na koniec przy włączonym zasilaniu odłącz w unifonie na chwilę przewód od 1-ki i zaobserwuj czy załączył się elektrozaczep.
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Upewnij się, że multimetr masz ustawiony na DC.
Wyłącz jeszcze zasilanie, a multimetr ustaw na detekcję przejścia i sprawdź co jest pomiędzy
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Na koniec przy włączonym zasilaniu odłącz w unifonie na chwilę przewód od 1-ki i zaobserwuj czy załączył się elektrozaczep.
Pomierzyłem:
KED2
3 i +12 7.35V
4 i +12 7.35V
3 i 8 7.39V
4 i 8 7.40V
Wyłączone zasilanie
KED2
3 i +12 brak przejścia
4 i +12 brak przejścia
3 i 8 brak przejścia
4 i 8 brak przejścia
Przy włączonym zasilaniu odłączony w unifonie na chwilę przewód od 1-ki elektrozaczep cały czas zablokowany, bez zmian
KED2
3 i +12 7.35V
4 i +12 7.35V
3 i 8 7.39V
4 i 8 7.40V
Wyłączone zasilanie
KED2
3 i +12 brak przejścia
4 i +12 brak przejścia
3 i 8 brak przejścia
4 i 8 brak przejścia
Przy włączonym zasilaniu odłączony w unifonie na chwilę przewód od 1-ki elektrozaczep cały czas zablokowany, bez zmian
Podłącz multimetr do 3 i 4, a następnie zmierz napięcie. Powtórz pomiar przy naciśniętym przycisku otwierania.
Następnie odwróć sondy i powtórz powyższe. Zanotuj wyniki zwracając uwagę, która sonda jest na którym zacisku i jaka jest wartość napięcia. Zanotuj też czy napięcie jest dodatnie czy ujemne.
Następnie odwróć sondy i powtórz powyższe. Zanotuj wyniki zwracając uwagę, która sonda jest na którym zacisku i jaka jest wartość napięcia. Zanotuj też czy napięcie jest dodatnie czy ujemne.
No to magia. Wg schematu 3 i 4 powinny być podłączone do elektrozaczepu. Możesz prześwietlić instalację i sprawdzić gdzie w takim razie elektrozaczep jest podłączony ?
Wg, schematu to tam elektrozaczep nie jest podłączony tylko to jest sterowanie elektrozaczepem.
Z tego co opisałeś (cytat poniżej) tam jest sterowanie stanem niskim. Nie możesz się tam wpiąć bezpośrednio.
"+12 i 5 0V
+12 i 5 i wciśnięty guzik 12,5V
8 i 5 14,9V
8 i 5 i wciśnięty guzik 0V"
Możesz podlutować się pod przycisk wstawiając moduł bezpośrednio do unifonu.
Podobnie jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=5WpYWwO ... ACSOFTWARE
https://majsterkowo.pl/upgrade-domofonu/
Z tego co opisałeś (cytat poniżej) tam jest sterowanie stanem niskim. Nie możesz się tam wpiąć bezpośrednio.
"+12 i 5 0V
+12 i 5 i wciśnięty guzik 12,5V
8 i 5 14,9V
8 i 5 i wciśnięty guzik 0V"
Możesz podlutować się pod przycisk wstawiając moduł bezpośrednio do unifonu.
Podobnie jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=5WpYWwO ... ACSOFTWARE