Dzień dobry,
bardzo dziękuję za duże zaangażowanie i pomoc przy moim problemie z podłączeniem sterownika do furtki.
Mam zamiar na jednym SBW podłaczyć bramę i furtkę.
W oparciu o wczorajszy schemat wykonałem taki łączny, uwzględniający automat do bramy (Ecostar Portronic S400)
(tutaj opisany: viewtopic.php?t=12320 ), uprzejmie proszę o zweryfikowanie w wolnej chwili, czy dobrze wszystko teraz rozumiem. Ta zworka na automacie bramy pomiędzy pinami .5 a 24V - czy to jest prawidłowo no i cała reszta ?
Jaki sterownik do elektromagnesu przy furtce ?
-
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Jeśli chcesz podłączyć razem z bramą to podłącz tak jak poniżej na "schemacie".
To co narysowałeś spowodowałoby pomieszanie potencjałów to raz, a dwa to pod 21 podłączyłeś czerwony co mogłoby być fatalne w skutkach.
Upewnij się, że na .6, .5, .8 nie jest nic podłączone.
To co narysowałeś spowodowałoby pomieszanie potencjałów to raz, a dwa to pod 21 podłączyłeś czerwony co mogłoby być fatalne w skutkach.
Upewnij się, że na .6, .5, .8 nie jest nic podłączone.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
Czujnik zamknięcia bramy, pin IN 2 - pusty zostaje ??
W automacie bramy piny .6, .5, .8 mam puste, nic nie jest podpięte do nich.
W automacie bramy piny .6, .5, .8 mam puste, nic nie jest podpięte do nich.
-
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
Podłączone. Działa świetnie!!! Pokazuje również czy brama otwarta czy zamknięta. Raz jeszcze dziękuję za cierpliwość i wsparcie.