MEW-01 zasilanie poprzez UPS

ronpaul
Posty: 45
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 12:30 pm

Witam. Mam parę pytań w temacie MEW-01 i jego ewentualnego zasilania poprzez UPS:

- czy konstrukcja jego zasilacza umożliwia zasilanie z którejkolwiek faz, tj. jeżeli dwie którekolwiek fazy padną to będzie działał nadal czy tylko z jednej (której) ?

- czy skrajne napięcia zasilania MEW-01 ale w obrębie tolerowanego, tj. – 20%~+15% mają wpływ na wartości pomiarów napięć i prądów mierzonych na przekładnikach (tj. czy zasilenie go 208V lub 263V wprowadza dodatkowy błąd pomiarowy w przekładnikach)

- finalnie - czy można i ewentualnie do którego styku V1/V2/V3 podpiąć UPS aby MEW był aktywny w sytuacji awaryjnej całkowitego zaniku napięcia wszystkich faz/fazy zasilania ?

Będę wdzięczny za odpowiedź.
ronpaul
Posty: 45
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 12:30 pm

Celem jest możliwość odczytu stanu napięć na fazach przez zewnętrzną aplikację w razie anomalii całkowitego braku zasilania.
Aktualnie nie da się ustalić czy status "connected: false" wynika z braku połączenia Wifi czy dlatego że MEW całkiem padł bo padło mu zasilanie.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

MEW jest zasilany z dowolnej fazy, ale jeśli chcesz widzieć anomalie, to zdaje się przy zasileniu MEW z UPS'a będziesz miał pomiar napięcia na tej fazie. Nie będzie pomiaru prądu, mocy, itp.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ronpaul
Posty: 45
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 12:30 pm

Nie dojdzie do jakiegoś konfliktu jeżeli padnie zasilanie fazy akurat tej w którą wpięty byłby UPS a na pozostałych dwóch (lub jednej z pozostałych dwóch) cały czas było by obecne z sieci ?
mrprezident14
Posty: 44
Rejestracja: sob lis 26, 2022 4:27 pm
Lokalizacja: Żywiec

Ja się dołączę czy ten moduł ma własną pamięć, że po powrocie zasilania i wifi dośle do chmury brakujące dane?
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

mrprezident14 pisze: pt gru 09, 2022 11:14 pm Ja się dołączę czy ten moduł ma własną pamięć, że po powrocie zasilania i wifi dośle do chmury brakujące dane?
Dopóki MEW ma zasilanie, to będzie zliczał energię (pobraną, oddaną, czynną, bierną, ...)
Po powrocie dostępu do Internetu wyśle aktualne pomiary. MEW nie zapamiętuje danych historycznych, więc jeśli sieci nie będzie ponad 10 min, to w danych historycznych na serwerze będą luki. Serwer i Apki w takiej sytuacji biorą pierwszy dostępny pomiar po przerwie i rozkładają go równomiernie na czas, gdy nie było dostępnego licznika.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ronpaul
Posty: 45
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 12:30 pm

Kolejna sprawa - zakładając że dochodzi do takiej sytuacji - pada akurat i tylko faza z podpiętym UPS'em, on przełącza się na zasilanie z baterii i teraz tak:
- anomalii braku napięcia na tej fazie nie wykryje bo będzie widział napięcie z UPS'a
- sam przepływ prądu nie może być wyznacznikiem anomalii (system z PV, prąd może lecieć w obie strony, tj.przechodzić przez 0)

zostają jako warunki dla wykrycia anomalii zaniku tej fazy pozostałe zmienne:
"frequency"
"powerActive"
"powerReactive"
"powerApparent"
"powerFactor"
"phaseAngle"

i kontekst występujący między nimi [i/lub] w połączeniu z innymi fazami w tej sytuacji. Ma ktoś pomysł na konstrukcję "charakterystycznego warunku" którego spełnienie oznaczało by że ta faza najprawdopodobniej aktualnie zasilana jest z UPS ?
local
Posty: 489
Rejestracja: pn sty 27, 2020 11:33 am

ronpaul pisze: pt gru 09, 2022 11:42 pmzakładając że dochodzi do takiej sytuacji - pada akurat i tylko faza z podpiętym UPS'em
Czemu nie zastosujesz sobie przełącznika np. F&F PF-431 ?
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
Huziol
Posty: 15
Rejestracja: sob cze 12, 2021 7:03 pm

ronpaul pisze: pt gru 09, 2022 11:42 pm Kolejna sprawa - zakładając że dochodzi do takiej sytuacji - pada akurat i tylko faza z podpiętym UPS'em, on przełącza się na zasilanie z baterii
Jeżeli MEW jest zasilany z jakiejkolwiek z faz, to zanik jednej z faz nie wpłynie na jego pracę, a na jednej z faz będzie 0 i tyle, anomalia będzie wykryta w panelu Supli, a w HA pewnie można warunek jakiś też dodać, aby wygenerować odpowiedni alarm.
Bardziej newralgicznym jest podłączenie routera do UPS i ciągłe przekazywanie danych, bo MEW sobie sam tego nie zapisze w pamięci z powodu jej braku. A zasilanie UPS z innej fazy niż ta uszkodzona można wykonać np. za pomocą PF-431, tak jak pisał local powyżej.