ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-01 :)

Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

krycha88 pisze: sob lis 26, 2022 3:52 pm
klew pisze: sob lis 26, 2022 10:37 am Przy termostacie dopiero będzie płacz :D
Jak nie będzie odbiegać z funkcjonalnością co najmniej od tych chińskich to patrząc na ich popularność to płaczu nie będzie :P
Chińska oferta termostatów jest dość dużą. Każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast na pewno nie każdy odnajdzie się w jedynym termostacie Supli ;)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

klew pisze: sob lis 26, 2022 4:07 pm Chińska oferta termostatów jest dość dużą. Każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast na pewno nie każdy odnajdzie się w jedynym termostacie Supli ;)
Ja jestem dobrej myśli ale Ty pewnie już wiesz więcej :P Jak pójdzie coś nie tak to zostanie kreatywność społeczności :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

krycha88 pisze: sob lis 26, 2022 4:34 pm
klew pisze: sob lis 26, 2022 4:07 pm Chińska oferta termostatów jest dość dużą. Każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast na pewno nie każdy odnajdzie się w jedynym termostacie Supli ;)
Ja jestem dobrej myśli ale Ty pewnie już wiesz więcej :P Jak pójdzie coś nie tak to zostanie kreatywność społeczności :)
Tu nie chodzi o bycie dobrej myśli. Wystarczy poczytać o czym ludzie piszą u nas na forum.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
Gang
Posty: 616
Rejestracja: pt lis 09, 2018 12:44 pm

W termostacie najważniejsze aby to był dry conctact, resztę jakoś się ogarnie;)

Chociaż dla mnie to tak na prawdę wystarczy systemowy termostat, stabilność serwerów Supli, stabilność łączą i unifi odpowiedzialne za wifi mi wystarczy, raz na ruski rok jak ogrzewanie się włączy bez potrzeby nic się nie stanie.
[Siłowniki na podłogowce bez prądu są otwarte ;) ]
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
triektor
Posty: 18
Rejestracja: wt sty 21, 2020 2:57 pm

Po kilku testach dokonałem porównania modelu LEW-01 z MEW-01 oraz wskazaniem licznika.
Za licznikiem jest połączony LEW-01 w szeregu przed MEW-01.
Wyzerowałem obydwa i w tym samym momencie spisałem wskazania licznika.
Na zdjęciach przedstawia się wynik po ok 24h.


MEW-01.jpg
MEW-01.jpg (88.12 KiB) Przejrzano 446 razy
LEW-01.jpg
LEW-01.jpg (78.14 KiB) Przejrzano 446 razy

Pomiary w chwili odczytu wyglądały następująco: licznik / MEW-01 / LEW-01
  • energia czynna pobrana 9,30 / 9,39 / 13,39
  • energia bierna pobrana 1,80 / 1,50 / 2,76
  • energia bierna oddana 0 / 0,02 / 0,01
@Mirosław F. Będzie dostępne menu kalibracji???
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

LEW-y są kalibrowane na produkcji. Trzeba ustalić skąd rozbieżność.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

triektor pisze: czw gru 01, 2022 9:33 pm Pomiary w chwili odczytu wyglądały następująco: licznik / MEW-01 / LEW-01
  • energia czynna pobrana 9,30 / 9,39 / 13,39
  • energia bierna pobrana 1,80 / 1,50 / 2,76
  • energia bierna oddana 0 / 0,02 / 0,01
Mógłbyś pobrać historię z obu liczników do pliku csv i przesłać do mnie, albo w tym temacie?
Z załączonych zrzutów ekranu wszystkie parametry (poza energiami) są na dość podobnym poziomie. Różnice z reguły nie większe niż 1%. Zastanawiam się więc, czy ta duża różnica w energii to jakiś systematyczny błąd, czy może jakieś chwilowe różnice.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
triektor
Posty: 18
Rejestracja: wt sty 21, 2020 2:57 pm

klew pisze: pt gru 02, 2022 7:22 am
triektor pisze: czw gru 01, 2022 9:33 pm Pomiary w chwili odczytu wyglądały następująco: licznik / MEW-01 / LEW-01
  • energia czynna pobrana 9,30 / 9,39 / 13,39
  • energia bierna pobrana 1,80 / 1,50 / 2,76
  • energia bierna oddana 0 / 0,02 / 0,01
Mógłbyś pobrać historię z obu liczników do pliku csv i przesłać do mnie, albo w tym temacie?
Z załączonych zrzutów ekranu wszystkie parametry (poza energiami) są na dość podobnym poziomie. Różnice z reguły nie większe niż 1%. Zastanawiam się więc, czy ta duża różnica w energii to jakiś systematyczny błąd, czy może jakieś chwilowe różnice.
Załączam.
Załączniki
measurement_41242.zip
(6.74 KiB) Pobrany 19 razy
measurement_41241.zip
(7.94 KiB) Pobrany 18 razy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

triektor pisze: pt gru 02, 2022 8:56 am Załączam.
Dzięki. Energia bardzo systematycznie jest zawyżana względem MEW.
Mógłbyś jeszcze spróbować kilka razy sprawdzić wartości mocy, prądu i napięcia dla w miarę tego samego momentu?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
triektor
Posty: 18
Rejestracja: wt sty 21, 2020 2:57 pm

Proszę bardzo.
Załączniki
IMG_20221202_140237.jpg
IMG_20221202_140237.jpg (188.46 KiB) Przejrzano 378 razy
IMG_20221202_140250.jpg
IMG_20221202_140250.jpg (213.41 KiB) Przejrzano 378 razy
Zablokowany