ZAMEL THW-01 - Testy
-
- Posty: 4
- Rejestracja: pt gru 02, 2022 3:50 pm
Hej,klew pisze: ↑pt gru 02, 2022 4:12 pmJaką masz wersję softu? Jeśli nie najnowsza to zaktualizuj. Soft sprawdzisz na updates.supla.orgwosiu1991@wp.pl pisze: ↑pt gru 02, 2022 3:57 pm Cześć,
Zakupiłem również THW-01 i mam następujący problem. Podłączam, konfiguruję czujnik w swoim domku letniskowym (chciałem zimą podglądać temperaturę, żeby czasem włączyć klimatyzację, żeby mi nic tam nie pozamarzało). Wszystko działa cacy, ale po 10-12godzinach w aplikacji już mam czerwoną kropkę przy czujniku. Wszelkie inne urządzenia pod tym routerem działają cały czas, a to się rozłącza. Jak zajeżdzam do domku, to widzę, że dioda na czujniku mruga. Wyłączam od prądu router, podłączam go ponownie i wtedy czujnik ponownie łapie zasięg i dioda zaczyna świecić na stałe. Szukać problemu w czujniku czy w routerze? W ogóle to nawet zanim na stałe się zawiesi, to momentami też jak sprawdzam, to jest rozłączone urządzenie, innym razem sprawdzam, to już działa. Ale jak już się rozłączy na amen, to ostatnio 4 dni nie działało dopóki sam nie zajechałem, zeby zresetować router
Zaktualizowałem i widzę, że dopiero jak zmieniłem router na jakiś starszy z orange miałem, to nie ma problemu. Jedynie on nie obluguje 5G i nie daje rady wysyłać mi obrazu z kamer. Wiec po tygodniu dzialania ponownie wlaczylem ten poprzedni router, ustawilem mu nazwe i haslo takie same jak w przypadku trgo z orange, wszystko elegancko ruszylo, ale znowu mija 10min i jeden i drugi sie nie laczy, gdzie monitoring mi laczy na luzie. Jakies sa ustawienia gdzies sieci, ze np odrzucaja te czujniki czy jak? Dodam tylko, ze jak dzialaly; to tez nie bezprzerwy. Raz jak odpalam aplikacje, to dziala jeden, raz wlaczam to drugi, a za chwile z pol godziny ani jeden nic nie pokazuje
- klimasstudio
- Posty: 1115
- Rejestracja: śr sie 28, 2019 9:35 pm
- Lokalizacja: localhost
- Kontakt:
A nie masz 2,4Ghz o takim samym ssid jak 5G ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
-
- Posty: 4
- Rejestracja: pt gru 02, 2022 3:50 pm
Teraz nagle zadzialal jeden z czujnikow po 2h
- Załączniki
-
- 10C4199F-BFD6-476D-824D-2CECC1E22389.png (376.18 KiB) Przejrzano 463 razy
-
- Posty: 4
- Rejestracja: pt gru 02, 2022 3:50 pm
Teraz przyjechałem do domku i połączyłem się z WiFi i od razu pokazuje mi z obu czujników. Wychodziłoby na to, jakby to wifi wpadało w jakis stan wstrzymania dopóki coś go nie wywoła…
Witam wszystkich.
Mam parę pytań w temacie THW-01
1) Czy dodatkowe czujniki DS18B20 wystarczy podpiąć do dedykowanego złącza 3.3V/DATA/GND i od razu powinny działać, czy potrzebna jest jakaś konfiguracja ?
2) Czy konieczny jest rezystor między 3.3V i DATA, a jeżeli tak to jakie (odpowiednio) wartości dla użytych 1szt/2szt/3szt/4szt DS18B20 i niedługim kablu do 3m ?
3) Czy to złącze 1-wire na płycie THW-01 obsłuży tylko i wyłącznie DS18B20 czy też jakiekolwiek urządzenie 1-wire zrzucające stan logiczny lub dane ?
Mam parę pytań w temacie THW-01
1) Czy dodatkowe czujniki DS18B20 wystarczy podpiąć do dedykowanego złącza 3.3V/DATA/GND i od razu powinny działać, czy potrzebna jest jakaś konfiguracja ?
2) Czy konieczny jest rezystor między 3.3V i DATA, a jeżeli tak to jakie (odpowiednio) wartości dla użytych 1szt/2szt/3szt/4szt DS18B20 i niedługim kablu do 3m ?
3) Czy to złącze 1-wire na płycie THW-01 obsłuży tylko i wyłącznie DS18B20 czy też jakiekolwiek urządzenie 1-wire zrzucające stan logiczny lub dane ?
Ostatnio zmieniony pn gru 19, 2022 12:13 pm przez ronpaul, łącznie zmieniany 2 razy.
1. Powinny się automatycznie wykryć. Jedyne co trzeba zrobić to ustawić odpowiednią funkcję kanału na cloud.supla.org
2. Rezystor jest już na płytce
3. Tylko DS-y
2. Rezystor jest już na płytce
3. Tylko DS-y
Wystarczy podpiąć. THW zapamiętuje adresy wykrytych DS-ów i zapisuje je do swoich kanałaów 1-4. Natomiamt jeśli wcześniej podpiąłeś DS-a i chcesz teraz dać tam innego, to musisz wejść w tryb konfgiuracyjny i tam zaznaczyć "resetowanie zapisanego adresu" i zapisać. W takie zwolnione miejsce może być automatycznie skonfigurowany nowy DS.
Jest rezystor chyba 4,7 kOhma. Ja mam w domu 4x DS na ~2m przewodach i bez problemu działa.
Tylko DS18B20 są wspierane.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Kod: Zaznacz cały
Tylko DS18B20 są wspierane.
Jeszcze 4 pytanie:
Rozumiem że do złącza opisanego 5~24V VDC mogę podpiąć awaryjny akumulatorek. Jeżeli on byłby typowy jak dla ładowarek USB 5V to będzie będzie się ładował przy obecnym zasilaniu z miniUSB ?