GUI Generic + liczniki prądu SDM
-
- Posty: 51
- Rejestracja: sob mar 11, 2023 12:36 pm
Jak to podlaczyles do ESP jakiś moduł rs485?
Hej
Taki oto moduł znajdziesz na ali... oraz all...
Moduł konwerter UART TTL do RS485 CIA00485T
- Załączniki
-
- 603-Modul-konwerter-UART-TTL-do-RS485-CIA00485T.jpg (87.72 KiB) Przejrzano 495 razy
Witam
Mam jeszcze problem z danymi po przestawieniu prędkość komunikacji z 9600 lub 19200 na 38400 dane odczytują się na module widać na web-serwerze jak poniżej ale nie są wysyłane do Clouda
Mam jeszcze problem z danymi po przestawieniu prędkość komunikacji z 9600 lub 19200 na 38400 dane odczytują się na module widać na web-serwerze jak poniżej ale nie są wysyłane do Clouda
- Załączniki
-
- Bitrate 38k.jpg (52.52 KiB) Przejrzano 491 razy
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Zainstaluj na ESP TYLKO I WYŁĄCZNIE obsługę licznika energii. Bez żadnych temperatur i innych wodotrysków. Obsługa Software Serial jest bardzo wymagająca dla ESP8266, więc nie męcz go jeszcze innymi pierdołami.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Zobacz na parametr Free Mem u Ciebie i u mnie (używam szyfrowanego połączenia do Cloud).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posty: 51
- Rejestracja: sob mar 11, 2023 12:36 pm
Niestety nie działa na liczniku vcx
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Ja odpowiadałem koledze @pavel@
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Jaki masz model ?
-
- Posty: 2
- Rejestracja: pn paź 23, 2023 7:17 pm
Czy jest możliwość przystosowania tego softu do współpracy z innymi licznikami? Mam ORNO OR-WE-517 z rs485.