sposób na monitorowanie czasu pracy pompy obiegowej

kozlovsky
Posty: 5
Rejestracja: czw wrz 22, 2022 8:20 am

Witam,

dzielę budynek i pompę ciepła wraz ze szwagrem, mamy 3 obiegi grzewcze. Każdy z nas ma 1 obieg na swoją część mieszkalną, trzeci obieg jest na pomieszczenia wspólne. Obiegi załączają się gdy temperatura na czujniku dla danego obiegu (każdy ma niezależny) spadnie do określonego poziomu. Szukam rozwiązania które pozwoliłoby nam dzielić koszty energii na podstawie realnego użycia. Pompa ciepła posiada dane zbiorcze. Rozwiązanie nad którym się zastanawiam to oddzielny LIW-01 wpięty pomiędzy pompą ciepła a każdą pompką obiegową. Na tej podstawie mógłbym monitorować czas pracy każdej pompki.

Moje pytania:
1. czy aplikacja Supla pozwala na zebranie danych nt. pracy urządzenia w zależności od czasu? Jeżeli tak to w jakim interwale czasowym? To jest dla mnie warunek konieczny, gdyż okresy wspólnej pracy będą liczone inaczej, niż gdy każda z nich pracuje niezależnie
2. czy te dane można pobrać do pliku, żeby ewentualnie można było na ich podstawie łatwo dokonać wyliczeń?
3. czy to rozwiązanie ma sens? wszelkie sugestie mile widziane :)
4. czy każdy LIW-01 wymaga oddzielnego zasilacza, czy może być jakiś 1 wspólny?

Pozdrawiam,
Marcin
robertklepacki94
Posty: 941
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm

Moim skromnym zdaniem nie ma to najmniejszego sensu bo PC w każdej godzienie może pracować z inną mocą.
Jedynie to koszt energi dzialić na pół i co jakiś szas wypić ze szwagrem flaszkę. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Najlepiej kupić 3 ciepłomierze i założyć na te 3 osobne obiegi.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Można dać trzy impulsatory przepływu i liczyć przepływ.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
cinas
Posty: 221
Rejestracja: ndz sie 14, 2022 6:59 am

Najprościej ciepłomierz hydrocal m3 - ma gotowe wyście impulsowe - zapinamy licznik impulsów i mamy dokładny pomiar potem prosto wyliczyć cenę GJ ( można dać zamel liw-01 lub zbudować samemu licznik )
Sam korzystam z takiego rozwiązania i działa
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Ciepłomierz (a właściwie to 3 komplety w tym przypadku) to za drogi temat, a w dodatku kłopotliwy w montażu ze względu na konieczność instalowania czujników temperatury. Zdecydowanie najprościej i najtaniej założyć trzy wodomierze z wyjściem impulsowym, które będą podzielnikiem kosztów energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła. Podobnie zresztą proponował @Lector.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
cinas
Posty: 221
Rejestracja: ndz sie 14, 2022 6:59 am

Tylko że przepływ wody nie odzwierciedla zużycia energii,
Na zużycie energii ma wpływ ile ciepła potrzebujemy ( o ile pompa musi podnieść temperaturę wody )
Przepływ wody o tej samej temperaturze na zasilaniu i powrocie powoduje mniejsze zużycie energii a już spora różnica powoduje zwiększenie zużycia.
Montaż wodomierza czy montaż ciepłomierza to podobna praca, jedynie przy ciepłomierzu musimy przeciąć obie rury ( zasilanie i powrót )
Ostatnio udało mi się kupić ciepłomierze nie montowane po 250 zł / szt
kozlovsky
Posty: 5
Rejestracja: czw wrz 22, 2022 8:20 am

robertklepacki94 pisze: czw wrz 22, 2022 9:09 am Moim skromnym zdaniem nie ma to najmniejszego sensu bo PC w każdej godzienie może pracować z inną mocą.
Jedynie to koszt energi dzialić na pół i co jakiś szas wypić ze szwagrem flaszkę. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gorzej jak szwagier nie pije :P
kozlovsky
Posty: 5
Rejestracja: czw wrz 22, 2022 8:20 am

Robert Błaszczak pisze: pt wrz 23, 2022 8:32 am Ciepłomierz (a właściwie to 3 komplety w tym przypadku) to za drogi temat, a w dodatku kłopotliwy w montażu ze względu na konieczność instalowania czujników temperatury. Zdecydowanie najprościej i najtaniej założyć trzy wodomierze z wyjściem impulsowym, które będą podzielnikiem kosztów energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła. Podobnie zresztą proponował @Lector.
Ciepłomierz na pewno odpada ze względu na koszty, ale w takim przypadku też muszę zakupić wodomierz + impulsator, wciąć się w rury... Jeżeli pompa Ciepła wskazuje zużycie energii z dokładnością co do godziny, to zakładając licznik impulsów LIW-01, który tak na prawdę pokaże mi czas pracy danej pompy obiegowej to nakładając na siebie wszystkie te dane powinienem być w stanie określić pobór energii dla każdego obiegu. Oczywiście nie z dokładnością apteczną, ale wystarczającą na podział kosztów zużycia. Dodatkowy plus rozwiązania to brak potrzeby wcinania się w rury. Czy źle rozumuję i czegoś nie biorę pod uwagę?
cinas
Posty: 221
Rejestracja: ndz sie 14, 2022 6:59 am

Jakaś średnia wyjdzie , ale z dużą niedokładnością
Jak 2 pompy będą pracowały w jednym czasie to nie oznacza iż pobór mocy jest 50:50
Daj liczniki energii elektrycznej z wyjściem impulsowym do tego licznik impulsów i coś tam wyliczysz w danym czasie - moim zdaniem jest to poprawne rozliczenie bo jest obciążone dużym błędem
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogólna dyskusja”