To jak działa to po co drążyć?LukiSpajder pisze: ↑wt sie 30, 2022 6:11 pm nie wiem czemu ale ten soft działa viewtopic.php?t=6027 . Panie czego ja już nie robiłem
Krańcówki a pushover.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 282
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Dziękuje i Tobie że zerkasz na mój problem , ale ten soft nie daje tyle możliwość co ty stworzyłeś , jeśli 90 procent osób to dział to nie ma co kombinować . Spróbuje jeszcze coś próbować , najbardziej szkoda mi tej bramki 433 MHz bo miałem tam podpięte czujnik.
Zrób test o który ciebie prosiłem i wtedy zobaczymy co dalej.LukiSpajder pisze: ↑wt sie 30, 2022 6:58 pm Dziękuje i Tobie że zerkasz na mój problem , ale ten soft nie daje tyle możliwość co ty stworzyłeś , jeśli 90 procent osób to dział to nie ma co kombinować . Spróbuje jeszcze coś próbować , najbardziej szkoda mi tej bramki 433 MHz bo miałem tam podpięte czujnik.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 282
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
krycha88 pisze: ↑wt sie 30, 2022 7:32 pmZrób test o który ciebie prosiłem i wtedy zobaczymy co dalej.LukiSpajder pisze: ↑wt sie 30, 2022 6:58 pm Dziękuje i Tobie że zerkasz na mój problem , ale ten soft nie daje tyle możliwość co ty stworzyłeś , jeśli 90 procent osób to dział to nie ma co kombinować . Spróbuje jeszcze coś próbować , najbardziej szkoda mi tej bramki 433 MHz bo miałem tam podpięte czujnik.
Chyba wszystkie zrobiłem może mi coś umknęło to jeśli możesz to przypomni o który test chodzi
viewtopic.php?p=129273#p129273LukiSpajder pisze: ↑wt sie 30, 2022 7:48 pmkrycha88 pisze: ↑wt sie 30, 2022 7:32 pmZrób test o który ciebie prosiłem i wtedy zobaczymy co dalej.LukiSpajder pisze: ↑wt sie 30, 2022 6:58 pm Dziękuje i Tobie że zerkasz na mój problem , ale ten soft nie daje tyle możliwość co ty stworzyłeś , jeśli 90 procent osób to dział to nie ma co kombinować . Spróbuje jeszcze coś próbować , najbardziej szkoda mi tej bramki 433 MHz bo miałem tam podpięte czujnik.
Chyba wszystkie zrobiłem może mi coś umknęło to jeśli możesz to przypomni o który test chodzi
https://gui-generic-builder.supla.io/
Wrzuciłem dodatkowy timeout w 4.17.16. Wgraj tą wersję i pokaż co się wyświetla na konsoli.LukiSpajder pisze: ↑wt sie 30, 2022 7:48 pm Chyba wszystkie zrobiłem może mi coś umknęło to jeśli możesz to przypomni o który test chodzi
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 282
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Ok wykonałem wszystko z godnie z poleceniem i jest dużo lepiej powiadomienia zostają wysłane chociaż co jakiś czas moduł się zawiesza .Linki plus powiadomienie działa chodź czasami sie przywiesi.
To się pojawia jak nie wysyła powiadomienia :
Activity timeout set to 30 s
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 1
Channel(1) value changed to 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert failure
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert failure
Establishing with: XXXX.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
i jeszcze coś takiego z działania i nie działania :
Channel(0) value changed to 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert sent successfully!
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
Channel(1) value changed to 1
Alert failure
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Alert sent successfully!
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 1
Channel(1) value changed to 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 1
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
Channel(1) value changed to 1
Alert failure
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
Alert sent successfully!
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert sent successfully!
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert sent successfully!
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
jak coś to wyśle całego loga , jest zdecydowanie lepiej
To się pojawia jak nie wysyła powiadomienia :
Activity timeout set to 30 s
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 1
Channel(1) value changed to 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert failure
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert failure
Establishing with: XXXX.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
i jeszcze coś takiego z działania i nie działania :
Channel(0) value changed to 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert sent successfully!
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
Channel(1) value changed to 1
Alert failure
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Alert sent successfully!
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 1
Channel(1) value changed to 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 1
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
Channel(1) value changed to 1
Alert failure
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
Alert sent successfully!
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
**** Digital write[1], gpio: 4; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert sent successfully!
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
**** Digital write[0], gpio: 5; value 1
Channel(0) value changed to 0
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
**** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to 1
Alert sent successfully!
Wrote 1 bytes to storage at 19
Commit
jak coś to wyśle całego loga , jest zdecydowanie lepiej
A powiedz mi jeszcze w jakich odstępach czasowych robisz zmianę stanu? Czy to czasami nie jest zmiana w czasie kiedy nie zdążyło się jeszcze wysłać powiadomienie?
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 282
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
A różnie i szybko i czekam aż wyświetlą się logi. Jeszcze zauważyłem że jeśli wysyłają się powiadomienia z tego dzisiejszego softa to z odkamieniacza w którym jest GG 1.5.1 też przychodzą . A jeśli się zawiesza to obydwa ale z tego softu Supla_Pushover_4_w wysyłają się bez problemu. Nie chciałbym absorbować dużo twojego czasu na rozwikłanie tego problem bo jeżeli działa u większości.
To może u Mnie coś nie tak ?
To może u Mnie coś nie tak ?
Ale faktycznie potwierdzasz, że tak się dzieje czy tylko przypuszczasz? nie mogę trochę w to uwierzy, że akurat na 2 modułach przestaje działać a później jednocześnie się naprawia. Wg mnie po prostu w Supla_Pushover_4_w masz więcej pamięci, jeżeli byś zrobił identyczną konfigurację w GG też by działało.LukiSpajder pisze: ↑śr sie 31, 2022 7:20 pm A różnie i szybko i czekam aż wyświetlą się logi. Jeszcze zauważyłem że jeśli wysyłają się powiadomienia z tego dzisiejszego softa to z odkamieniacza w którym jest GG 1.5.1 też przychodzą . A jeśli się zawiesza to obydwa ale z tego softu Supla_Pushover_4_w wysyłają się bez problemu. Nie chciałbym absorbować dużo twojego czasu na rozwikłanie tego problem bo jeżeli działa u większości.
To może u Mnie coś nie tak ?
https://gui-generic-builder.supla.io/