SBW-02 centralka LIFE CT2 24 UNI DL

zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Panowie jak w temacie mam taką centralkę do bramy skrzydłowej.
Będę podłączał SBW-02 ANT z tego co doczytałem w instrukcji centralka nie ma funkcji stanu otwarcia bramy także konieczny będzie Satel 3B.
Planuje tak to podłączyć :) proszę potwierdźcie czy będzie OK.
A1 - 16
A2 - 17
11 - 6
14 - 10
IN 1 - SATEL - A2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Generalnie ok. Sprawdziłbym tylko, czy na zaciskach 16 i 17 jest faktycznie 30V, a nie więcej. Oficjalnie SBW-02 ma max. zasilanie 24V. Ale myślę że jutro Mirek z Zamela Ci potwierdzi, że można tak podłączyć.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Okej dziękuje.
Przed montażem sprawdzę jeszcze multimetrem zaciski 16 i 17.
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Dopytam jeszcze o jedną sprawę panowie.
Jako że ta centrala ma też funkcje furtki a widzę że fajnie to działa otwierajac jedno skrzydlo.
Tutaj pytanie czy SBW 02 ogarnie mi też funkcje furtki w tej bramie i ewentualnie jak to podłączyć ?
Jutro przyjdzie SBW-02 i chciałbym zacząć montaż ;)
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Z schematu niby wynika, że tak:
21 - 6
24 - 8,9

Na coud.supla.org przy drugim kanale wybierasz funkcję furtki i ustawiasz czas przekaźnika 0,5 - 1 sek.
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Dzięki serdeczne będę próbował ;)
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Dziś wszystko spiąłem :roll:
Funkcja furtki działa również :) także dziękuję za pomoc raz jeszcze :!:
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01

Return to “ZAMEL SBW-02”