Jak podłączyć SBW do BFT SHYRA AC

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 51
A2 - 50
11 - 60
14 - 61

IN1 można spróbować podłączyć pod zacisk 43 choć nie polecam podłączania się pod krańcówki z uwagi na możliwość negatywnego
wpływu na działanie automatyki bramy. Niemniej jednak wielu użytkowników tak robi. Słowem podłączenie na własną odpowiedzialność.

Jeśli podłączenie pod 43 nie działa poprawnie tj. brama zaczęła niepoprawnie działać lub w aplikacji stan otwarcia nie jest poprawny to wtedy pozostaje podłączenia kontaktronu np. Satel B3 pod A1 i IN1.
jasz@o2.pl
Posty: 4
Rejestracja: sob wrz 09, 2023 10:00 pm

Dzień Dobry!
Piszesz: "IN1 można spróbować podłączyć pod zacisk 43 choć nie polecam..."

1. Czy podłączenie takie może uszkodzić centralkę napędu?
2. Rozumiem, ze wystarczy tylko połączenie IN1 z 43, aby widzieć stan otwarcia bramy (zakładając, że zadziała), czy nie trzeba centralkę łączyć dwoma żyłami - jak kontaktron?
Pozdrawiam
jasz
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

1. Może ale nie musi. Może też spowodować niewłaściwe działanie. Są jednak użytkownicy, którzy wpinają się w krańcówki różnych central i twierdzą, że im wszystko poprawnie działa.
2. Warunkiem jest aby SBW zasilany był z centrali. Jeśli tak jest to podłączasz tylko jeden przewód z IN1 do 43.
jasz@o2.pl
Posty: 4
Rejestracja: sob wrz 09, 2023 10:00 pm

1. Nie rozwiałeś moich wątpliwości, ale z drugiej strony - teoretyzując - to nie powinno działać, gdyż 43 to styk NC, podczas gdy IN1 w SBW-02 potrzebuje chyba NO, zgadza się? Chyba jednak się skuszę i przetestuję sprawę, bo właściwie czemu sterownik (mam na myśli moduł Shyra) miałby "wybuchnąć" - jeśli coś ma się zepsuć - to chyba tylko SBW-02 - czy mam rację?
2. SBW będzie z centrali zasilany, dziękuję za odp.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

SBW-02 na wejściach IN1 i IN2 reaguje na dwa stany logiczne. Podłączenie wejścia INx do krańcówki może spowodować, że sterownik bramowy nie będzie poprawnie interpretował stanu krańcówki. Natomiast ryzyko uszkodzenia sterownika bramy jest dosyć małe. Nikt na forum nie pisał, że działa to poprawnie, więc jeśli chcesz, musisz sprawdzić to samodzielnie. Robisz to na własną odpowiedzialność.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”