Witam podłączyłem sobie Row01 do sterowania stycznikiem 3f
Zasilanie modułem puściłem za czujnikiem 3 faz, styk 7/8, przycisk in2 (bistabilny), wszystko działa miód
Jednak zauważyłem, że w wypadku kiedy ginie jedna z faz, czujnik wyłącza caly moduł, tak jak powinno
Jednak po powrocie zasilania, czasami samoistnie przełącza się stan modułu row0, wersja modułu 2.8.50
Jak temu zaradzić, dzięki
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Stach123 wrote: Wed May 18, 2022 2:13 pm Jednak po powrocie zasilania, czasami samoistnie przełącza się stan modułu ...
Jak temu zaradzić, dzięki
ROW-01 pamięta ostatni stan, przed wyłączeniem napięcia.
Więc jeżeli był wyłączony ( przekaźnik w ROW-ie ) to po powrocie zasilania, również będzie wyłączony.
Natomiast jeżeli przed zanikiem napięcia przekaźnik ( w ROW-01 ) był włączony, to po powrocie napięcia, przekaźnik ( w ROW-01) się włączy.
Nic z tym nie zrobisz, chyba, że zastosujesz jakiś moduł DIY z wgranym softem np: GUI-Generic, bo tam jest możliwość wyboru jak ma się zachowywać przekaźnik po zaniku napięcia.
Stach123
Posts: 18
Joined: Sat Mar 19, 2022 7:09 am

Post

Źle mnie zrozumiałeś

Gdyby tak było to git, on zmienia stan, tzn samoistnie się załącza

Tak jakby w chwili włączonego przycisku bistabilnego, ale wyłączonego modułu przez apke

Zanika zasilanie na jakiejś fazie, wyłącza moduł, dodatkowo wyłącza stan przycisku bistabilnego
Ja nie wiem czy on zdążą wtedy jeszcze nadpisać komendę



Ale wtedy po powrocie zasilania niby guzik nadal jest na ON
Stach123
Posts: 18
Joined: Sat Mar 19, 2022 7:09 am

Post

Dodatkowo otrzymuje wtedy dwa powiadomienia pushover
Ze jest włączony i wyłączony
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Skąd otrzymujesz powiadomienia? Z Supla Scripts? Jeśli tak, o odłącz konto i sprawdź zachowanie ROW-01.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Stach123
Posts: 18
Joined: Sat Mar 19, 2022 7:09 am

Post

Tak z pushover
Mam tam tylko ustawione sceny do powiadomień
Sugerujące się zmiana stanu

Żadnego wyzwalania akcji


Ta sytuacja zdazyla mi się 2 razy

Moduł był aktywny, lecz stan wyłączony.
Po zaniku fazy i ponownym powrocie samoistnie się włączyło
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Ja bym odłączył się od Supla Scripts i sprawdził.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
klew
Posts: 8355
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Czy masz tam podłączony przycisk? Jeśli tak to mógłbyś narysować lub opisać schemat podłączenia? Jak jest on skonfigurowany na module?

Zdarzały się kiedyś problemy związane z zanikiem napięcia. Moduł żyje czasem kilka sekund po utracie zasilania i wykrywa, że zmienił się stan przycisku, więc przełącza przekaźnik i zapisuje nowy stan. Natomiast było to poprawiane poprzez wydłużenie czasu zapisu nowego stanu, natomiast nie wykluczam że coś tam może jeszcze wymaga poprawy.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
mdi87
Posts: 492
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Problem ten może występować jak u mnie przy konkretnych ustawianiach at.

viewtopic.php?t=10265
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

klew wrote: Wed May 18, 2022 8:51 pm Moduł żyje czasem kilka sekund po utracie zasilania i wykrywa, że zmienił się stan przycisku ...
Część 1 "eksperymentu":
Row-02 (v2.8.48) + wył bistabilny.
Załączam oba kanały wył. bistabilnym (styki zostają zwarte), następnie z apki wyłączam jeden obwód - wszystko ok, screen poniżej:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.