Automat schodowy - odmierzanie czasu

Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Potrzebuję pomocy w jaki sposób kontrolować - wyświetlać upływający czas aktywnego wyjścia ustawionego jako automat schodowy.
Przeglądam "...relay.cpp" i nie potrafię znaleźć zmiennej w której przechowywany jest upływający czas . Jedyne co znalazłem to w durationMs jest przechowywany zadeklarowany w cloudzie czas aktywnego przekaźnika w ms.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Chciałbyś lokalnie na urządzeniu pobrać informację ile zostało czasu i dać ją na wyświetlacz?
Jeśli tak, to mogę dodać taką opcję.

Natomiast wraz z countdown timer pojawi się opcja pokazująca pozostały czas po stronie apki na telefonie. Tylko nie pamiętam czy dla staircase to też jest już zaimportowane. Na pewno nie ma tego jeszcze w SuplaDevice, ale będzie dodane
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Dokładnie tak , chciałem oSUPLAć ozonator i było fajnie wiedzieć ile jeszcze czasu będzie działał 😁
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
radzik_r
Posty: 390
Rejestracja: ndz sie 11, 2019 5:32 pm

klew pisze: śr maja 11, 2022 5:35 pm Chciałbyś lokalnie na urządzeniu pobrać informację ile zostało czasu i dać ją na wyświetlacz?
Jeśli tak, to mogę dodać taką opcję.

Natomiast wraz z countdown timer pojawi się opcja pokazująca pozostały czas po stronie apki na telefonie. Tylko nie pamiętam czy dla staircase to też jest już zaimportowane. Na pewno nie ma tego jeszcze w SuplaDevice, ale będzie dodane
Ja też jestem chętnie skorzystam z tej funkcji.
Do tej pory radziłem sobie matematycznie.
odczytałem czas przekaźnika i w momencie właczenia startował mi licznik który był odejmowany od czasu z clouda

@klew
skoro jesteśmy przy wyświetlaniu danych to czy przy okazji mogę również poprosić o dodanie

w roller_shutter.h

Kod: Zaznacz cały

 int getCurrentDirection();
 int getTargetPosition();
 

oraz w roller_shutter.cpp

Kod: Zaznacz cały

int RollerShutter::getCurrentDirection() {
  return currentDirection;
}
int RollerShutter::getTargetPosition() {
  return targetPosition;
}
Do tej pory za każdym razem po aktualizacji biblioteki sobie to dopisywałem, ale gdyby było już na stałe to by było super
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Wystarczy pull request ;)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
flisiu
Posty: 17
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:08 am

Mam pytanie dotyczące kanału "automat schodowy". Czy ten kanał nie jest widoczny dla integracji z home assistant?
Jak zmienię na zwykły wyłącznik zasilania to się pojawia w HA.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

flisiu pisze: pn maja 16, 2022 6:02 am Mam pytanie dotyczące kanału "automat schodowy". Czy ten kanał nie jest widoczny dla integracji z home assistant?
Jak zmienię na zwykły wyłącznik zasilania to się pojawia w HA.
Chyba nie ma, bo wisi na niego ticket, aby dodać tą opcję:
https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/235
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”