Wsparcie dla PMSA003-A

krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Czy ktoś posiada PMSA003-A? Szukam osoby na testy :)

https://botland.com.pl/czujniki-czystos ... 66643.html
https://gui-generic-builder.supla.io/
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Jak chcesz to zamówię go do Ciebie a jak przetestujesz to wyślesz go do mnie wszystkie wysyłki mogę ponieść ja, jak nie to mogę zamówić do siebie i przetestować. Szybciej by było jak by ktoś już posiadał.
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Wydaje się, że nie ma takiej potrzeby. Kup sobie sensor i testuj, jutro wrzucę wsparcie.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Ok nie ma problemu. Zamawiam.
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 2276
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

krycha88 pisze: czw mar 31, 2022 4:41 pm Wydaje się, że nie ma takiej potrzeby. Kup sobie sensor i testuj, jutro wrzucę wsparcie.
Pojawia się w Cloud ale nie ma ani jednego kanału
Screenshot_20220401-211011_Firefox.jpg
Screenshot_20220401-211011_Firefox.jpg (276.89 KiB) Przejrzano 1573 razy
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

QLQ pisze: pt kwie 01, 2022 7:09 pm Pojawia się w Cloud ale nie ma ani jednego kanału Screenshot_20220401-211011_Firefox.jpg
Wrzuciłem poprawkę :) Powinny pojawić się 3 kanały dla PM1.0, PM2.5 oraz PM10
https://gui-generic-builder.supla.io/
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

To jest tak wydaje się być wszystko poprawnie dodały mi się 3 kanały termometr tylko nie wiem który jest od którego sensora działać działają bo gdy przykładam grot lutownicy skacza 60 do 70 a tak są w granicach każdy 6 lub 7 zapięte na stole zobaczę z czasem jak to się zachowa.
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Mmof pisze: pn kwie 04, 2022 11:20 am To jest tak wydaje się być wszystko poprawnie dodały mi się 3 kanały termometr tylko nie wiem który jest od którego sensora działać działają bo gdy przykładam grot lutownicy skacza 60 do 70 a tak są w granicach każdy 6 lub 7 zapięte na stole zobaczę z czasem jak to się zachowa.
kolejność kanałów PM1.0, PM2.5 oraz PM10.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Tak się domyślałem z opisu producenta. Zapakuje to w jakąś puszkę i wystawie na zewnątrz zobaczymy co czas pokaże. A narazie wygląda to tak.
Załączniki
Screenshot_20220404_141511_tk.supla.android.jpg
Screenshot_20220404_141511_tk.supla.android.jpg (403.37 KiB) Przejrzano 1464 razy
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Nie wiem dlaczego ale rozłącza czujnik pojawiają się trzy kreski na chwilę i wraca spowrotem. Sumie od 15:24 do 18:04 była 20min przerwa może źle podlaczone kabelki nie wiem był zasilony z komputera.
Edit: nadal się rozłącza na dokładnie 20min.