Drodzy Panowie!
Czy to urządzenie Zamel Supla MEW-01 może w pewnym momencie przechowywać informacje w pamięci na wypadek utraty sygnału Wi-Fi? Jeśli tak, jak długo?
Autonomiczna praca w przypadku utraty sygnału Wi-Fi.
MEW-01 ma liczniki energii pobranej/oddanej czynnej/biernej z podziałem na każdą fazę. Suma liczników jest stale przechowywana w pamięci, niezależnie od tego czy jest sieć, czy nie ma.
MEW-01 (ani żadne inne urządzenie w Supli) nie przechowuje danych historycznych o zużyciu energii, w sensie, że nie ma informacji, jaki był stan licznika 30 min, czy 1h temu. Jest tylko aktualna wartość licznika.
Jeśli urządzenie było bez dostępu do Internetu, np. przez 2 h i w ciągu tych 2 h zarejestrował 3 kWh w ciągu pierwszej godziny i 0 kWh w ciągu drugiej godziny, to po podłączeniu do serwera, wyśle info, że przybyło 3 kWh zużycia, a apki/Cloud/serwer będą te 3 kWh równomiernie rozkładać na cały okres 2 h.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2