Podłączenie mew-01

dartek
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 27, 2023 1:22 pm

Witam
Mam mało miejsca w skrzynce rozdzielczej, udało mi się wcisnąć przekładniki zaraz za różnicówką, ale czy przewody zasilające do miernika mogę podłączyć z innego miejsca np za nadprądowymi, zachowując odpowiednie fazy?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz o ile po drodze nie będzie jakiś odbiorników.
viewtopic.php?t=8692
dartek
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 27, 2023 1:22 pm

Na wyjściu różnicówki są widełki, a może tam się podłączyć także widełkami? tylko drugi przewód będzie znacznie cieńszy, czy takie razwiązanie będzie poprawne (na pewno najprostsze) ?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie wiem co masz na myśli ale jeśli to aby puścić dwa przewody przez przekładnik to nie będzie to poprawnie działać.
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Pytanie może i głupie ale czy da się mierzyć trzy pojedyncze fazy przez MEW-01 Lite podpinając przekładniki na normalnych trzy-żyłowych przewodach, dla każdej fazy oddzielnie.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Przekładnik może być zapięty tylko na pojedynczej żyle.
robertklepacki94
Posty: 941
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm

djack2017 pisze: sob maja 27, 2023 6:38 pm Pytanie może i głupie ale czy da się mierzyć trzy pojedyncze fazy przez MEW-01 Lite podpinając przekładniki na normalnych trzy-żyłowych przewodach, dla każdej fazy oddzielnie.
Pewnie że się da, tylko w przekładniku musi znajdować się tylko i wyłącznie przewód fazowy.

P.S. Przemku nie myśleliście dodać w apce wyświetlania napięcia międzyfazowego ?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

NIe było takiego pomysłu dotychczas.
sherif14
Posty: 98
Rejestracja: pn lis 29, 2021 3:20 pm

W danych MEWa podana jest minimalna temperatura pracy -10 st. C. Chciałbym, zamontować MEW-01 w skrzynce na zewnątrz domu i tu mam wątpliwość. Czy mrozy po kilkanaście stopni będą przeszkodą ? Może monitor sam się trochę dogrzeje wydzielając ciepło ;)
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

sherif14 pisze: wt cze 27, 2023 9:33 am W danych MEWa podana jest minimalna temperatura pracy -10 st. C. Chciałbym, zamontować MEW-01 w skrzynce na zewnątrz domu i tu mam wątpliwość. Czy mrozy po kilkanaście stopni będą przeszkodą ? Może monitor sam się trochę dogrzeje wydzielając ciepło ;)
Nie widzę przeszkód by urządzenie działało prawidłowo nawet jeżeli temperatura spadnie trochę bardziej. Ważne by MEW-01 był zamontowany w rozdzielnicy IP44 jeżeli będzie pod zadaszeniem lub IP68 jeżeli będzie narażona na warunki atmosferyczne.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”