ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-01 :)

Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Problem z błędnym zliczaniem energii został rozwiązany. Osoby, które otrzymały urządzenia na testy, a chcą je wymienić proszę o kontakt.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
robertklepacki94
Posty: 941
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm

Mirosław F. pisze: pn mar 20, 2023 12:53 pm Problem z błędnym zliczaniem energii został rozwiązany. Osoby, które otrzymały urządzenia na testy, a chcą je wymienić proszę o kontakt.
Wiadomo Mirku kiedy produkt przypuszczalnie może trafić do sprzedaży ? Przydał by mi się taki miernik do szafki IT :D
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Już niedługo :D.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Paczuszka już na mnie czeka.
Dzięki !!!
Załączniki
Screenshot_20230322-120215_WhatsApp.jpg
Screenshot_20230322-120215_WhatsApp.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 508 razy
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Widać różnicę w mocy biernej i kącie fazowym między "starym" i "nowym" LEW-01.
Załączniki
20230322_163927.jpg
20230322_163927.jpg (305.66 KiB) Przejrzano 477 razy
20230322_164032.jpg
20230322_164032.jpg (308.3 KiB) Przejrzano 477 razy
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Sugestia.
Nigdzie na obudowie nie ma podanego max prądu.
Może obok nazwy LEW-01 jednak dopisać 16A.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Patryk pisze: śr mar 22, 2023 4:25 pm Sugestia.
Nigdzie na obudowie nie ma podanego max prądu.
Może obok nazwy LEW-01 jednak dopisać 16A.
Jest na opakowaniu, ale cenna uwaga.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Robyn212
Posty: 17
Rejestracja: czw lis 25, 2021 3:19 pm

Taki licznik fajna sprawa dla opomiarowania np. klimy. U siebie klimę opomiarowałem przez pzem i d1 mini ale z chęcią był przetestował LEW-01. Mam MEW-01 ponad rok i jak do tej pory nie było problemu z nim.
triektor
Posty: 18
Rejestracja: wt sty 21, 2020 2:57 pm

Dostałem nową wersję a starą odesłałem. Widać poprawę i wykresy są już oki. Martwi mnie jeszcze że moc bierna jest źle liczona a mam w szeregu wpięte MEW-01 który idealnie liczy wszystkie parametry. LEW-01 też napięcie, prąd, moc czynną liczy dobrze ale bierną to zawyża. Nie zastosuję go w tym wypadku do sterowania kompensacją mocy biernej. Jest możliwość kalibracji i w jaki sposób?
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

triektor pisze: pn kwie 03, 2023 12:40 pm Martwi mnie jeszcze że moc bierna jest źle liczona a mam w szeregu wpięte MEW-01 który idealnie liczy wszystkie parametry.
A może to MEW-ka źle liczy ;)
Zablokowany

Wróć do „Nowości”