Zamel Supla N MEW-01 zeigt keine Wirkleistung an

Antworten
Ibo80
Beiträge: 5
Registriert: Sa Jan 14, 2023 6:05 pm

Guten Tag, habe ein Problem mit meinem MEW-01, es zeigt keine richtige Leistung an. Spannung und Strimwandler sind richtig angeschlossen....

Zwischen V1 und I1 habe ich mit dem Multimeter 230V , das selbe mit V2+I2 und V3+I3....

Sollte das sein?? Wenn es auf der selben Phase angeschlossen sind.... Oder hat das Gerät ein Schlag weg!!!

Bitte um Rückmeldung....
Benutzeravatar
pzygmunt
Beiträge: 18284
Registriert: Di Jan 19, 2016 9:26 am
Wohnort: Paczków
Kontaktdaten:

Sie sollten die Spannung zwischen V1 und dem Draht messen, auf dem der Transformator I1 platziert ist. Dort sollten 0V anliegen. Ebenso V2,I2 und V3,I3.


viewtopic.php?t=8692
Ibo80
Beiträge: 5
Registriert: Sa Jan 14, 2023 6:05 pm

Guten Morgen,

Dies ist so angeschlossen, Phasen und Transformator sind auf der Phase!!

Lässt sich der Energie zähler einphasig betreiben??

Mfg
Benutzeravatar
pzygmunt
Beiträge: 18284
Registriert: Di Jan 19, 2016 9:26 am
Wohnort: Paczków
Kontaktdaten:

Mit MEW können Sie dieselbe Phase an 3 verschiedenen Punkten messen. Trotzdem wird MEW für die Messung von 3 getrennten Phasen empfohlen.
Antworten