Szybkie pytanie szybka odpowiedz
Ta plytka posiada separacje w przypadku zasilania z 230V zeby pod przekaznik byla mozlwosc bezpiecznego podpiecia bramy garazowej i termometru?
- Załączniki
-
- 20221003_164933.jpg (3.16 MiB) Przejrzano 313 razy
Albo inaczej zapytam czy jak pod przekaznik dam 230v zeby swiecic gasic zarowke a plytke zasile napieciem od 5 do 30v to czy bede mogl bezpiecznie podlaczyc termometr przykladowego dsa pod rx?
Wygląda, że styki przekaźników są odseparowane od reszty układu, więc możesz podłączyć tam co chcesz, od 1,5V do 230V
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Dzieki wszystkim, temat można juz zamknać