Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein LIW-01 an welchem ich einen Zähler Braun HZ 5 DR mit Impulsaisgang anschließen möchte.
Leider werden die Impulse vom LIW-01 nicht erkennen.
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Der LIW-01 funktioniert und wenn ich den Zähleingang brücke wird dieses auch erkannt.

LG Michael
Dateianhänge
49132F5E-E1EF-444C-92C2-F332B201C872.jpeg
49132F5E-E1EF-444C-92C2-F332B201C872.jpeg (4.44 MiB) 911 mal betrachtet
etiemann@gmx.net
Beiträge: 1
Registriert: Do Aug 31, 2023 4:16 pm

Der Braun Zähler hat einen Reed-Kontakt als Impulsausgang. Dieses Signal ist nicht konform mIt der Norm EN62053-31. Der Supla Impulszähler benötigt ein S0 SIgnal. Ich habe ein ähnliches Problem mIt einem induktiven Näherungssensor. Da kann man sich evtl. mit einem S0-Impulsadapter behelfen.

https://www.device.de/index.php/produkt ... onaer/dvs0
Dateianhänge
Induktiver Näherungssensor.gif
Induktiver Näherungssensor.gif (293.57 KiB) 207 mal betrachtet