Czujnik poczty w skrzynce

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

klew pisze: śr lis 17, 2021 4:30 pm (...)

W SLW była niedawno robiona jedna poprawka, która powinna zniwelować wpływ zakłóceń.
poprawka w konstrukcji urządzenia czy upgrade software'u?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

YoMan pisze: czw lis 18, 2021 12:54 pm
klew pisze: śr lis 17, 2021 4:30 pm (...)

W SLW była niedawno robiona jedna poprawka, która powinna zniwelować wpływ zakłóceń.
poprawka w konstrukcji urządzenia czy upgrade software'u?
Soft
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

klew pisze: czw lis 18, 2021 1:01 pm
YoMan pisze: czw lis 18, 2021 12:54 pm
klew pisze: śr lis 17, 2021 4:30 pm (...)

W SLW była niedawno robiona jedna poprawka, która powinna zniwelować wpływ zakłóceń.
poprawka w konstrukcji urządzenia czy upgrade software'u?
Soft
dzięki za info. Niestety pisałem na forum w sierpniu i nikt z ZAMELa nie pokusił się o odpowiedź :(
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

YoMan pisze: czw lis 18, 2021 3:34 pm
klew pisze: czw lis 18, 2021 1:01 pm
YoMan pisze: czw lis 18, 2021 12:54 pm

poprawka w konstrukcji urządzenia czy upgrade software'u?
Soft
dzięki za info. Niestety pisałem na forum w sierpniu i nikt z ZAMELa nie pokusił się o odpowiedź :(
Chyba po Twojej wiadomości to znalazłem i poprawiłem.
A z postami jest tak, że odhaczy się jako przeczytany i potem człowiek zapomina ;)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

klew pisze: czw lis 18, 2021 4:17 pm
YoMan pisze: czw lis 18, 2021 3:34 pm
klew pisze: czw lis 18, 2021 1:01 pm

Soft
dzięki za info. Niestety pisałem na forum w sierpniu i nikt z ZAMELa nie pokusił się o odpowiedź :(
Chyba po Twojej wiadomości to znalazłem i poprawiłem.
A z postami jest tak, że odhaczy się jako przeczytany i potem człowiek zapomina ;)
luz ... ja też nie przypomniałem się .... w tym przypadku tak jak pisałem zastosowałem optoizolator z opornikiem przy dwóch SLW i .... jakoś działa bez przeszkód do dziś więc nie naciskałem więcej :)
Ale chyba jeszcze jeden jest problematyczny więc sprawdzę.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Cześć, próbowałem zamontować czujnik wg opisu poniżej:
rdfilozof pisze: pn lis 15, 2021 11:47 pm Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty :?
Problem w tym, że podłączenie zasilania powoduje przepalenie bezpiecznika w sterowniku bramy MC424L. Jak sobie z tym poradzić?
Pogodynka >>
rdfilozof
Posty: 64
Rejestracja: pt maja 28, 2021 9:49 pm

A skąd konkretnie pobierasz zasilanie do tego modułu, ja zasilanie biorę z zasilania domofonu, nie z napędu bramy ? Przynajmniej moje rozwiązanie na to pozwala.
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Zasilanie idzie z zacisków na płycie bramy, ale w tej sytuacji pomyślę o jakimś zasilaczu 12v
Pogodynka >>
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

effendi pisze: sob maja 21, 2022 9:36 pm Cześć, próbowałem zamontować czujnik wg opisu poniżej:
rdfilozof pisze: pn lis 15, 2021 11:47 pm Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty :?
Problem w tym, że podłączenie zasilania powoduje przepalenie bezpiecznika w sterowniku bramy MC424L. Jak sobie z tym poradzić?
Który bezpiecznik ulega przepaleniu i pod które zaciski sterownika podłączyłeś zaciski A1 i A2 z SBW-02?
MC424L.jpg
MC424L.jpg (221.06 KiB) Przejrzano 598 razy
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

C

Kod: Zaznacz cały

[u]SBW-2[/u]

A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
21 - 8
24 - 13

INI1 - 3
A czujnik jak na schemacie z tematu

PS trochę namieszałem.. zasilanie idzie z sbw-2, a ten zasilany z płyty
Pogodynka >>
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”