DIW-01 problem z przyciskiem bistabilnym

Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Zmieniłem sobie w ramach testu wyłącznik monostabilny na bistabilny z opcją 100%.
I teraz nie działa wejście w tryb konfiguracji przez naciśnięcie 10x wył/zał.
Czy to prawidłowe ?
v2.8.3 i 1.1.0.9
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Powinno działać. Poniżej filmik.

https://youtu.be/BHfI1DsVKDM
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

miroph pisze: śr cze 23, 2021 4:17 pm Powinno działać. Poniżej filmik.

https://youtu.be/BHfI1DsVKDM
A ( u mnie ), nie działa.
Może ten filmik jest z starszą wersją softu.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Jest z najnowszą wersją softu. Zrób mi proszę filmik jak klikasz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Próbowałem na wszystkie możliwe sposoby.
Wolno, szybko, wolno-szybko itd ...
U mnie v 2.8.3
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Ale na tym filmie jest chyba wył monostabilny.
A ja mam problem z bistabilnym.
Na monostabilnym działa ok.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Jest to wyłącznik bistabilny. i wejście też jest ustawione na bistabilne.
Wrzuć proszę filmik jak wprowadzasz urządzenie w tryb konfiguracji (albo nie wprowadzasz).
Przed wprowadzeniem do sprzedaży też było to sprawdzane.
Jeżeli nie będzie działać u Ciebie to jedynie możesz przysłać urządzenie do mnie. Sprawdzę, naprawię, wymienię.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

1. Z tym filmikiem może być ( mały ) problem gdyż:
a) jeszcze tego nie robiłem
b) DIW-01 jest zainstalowany przy lampie, gdyż do puszki mi się nie zmieścił.
2. DIW-01 nie jest kupiony. Otrzymałem go od Ciebie do testów ( wersja przedpremierowa ).
3. @lesny8, @Goral64 - moglibyście w miarę możliwości sprawdzić na wył bistabilnym,
czy potraficie wejść w tryb konfiguracji, naciskając 10x zał/wył.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Może ktoś sprawdzi kto też otrzymał?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Coś wreszcie ustaliłem.
Przy monostabilnym wejście w tryb konfiguracji to 10x nacisnąć.
Przy bistabilnym 10x "PEŁNYCH" zał/wył, czyli 20 kliknięć.
W ROW-02 jest tylko 5 "PEŁNYCH" zał/wył, czyli 10 kliknięć.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL DIW-01”