DIW-01 problem z przyciskiem bistabilnym

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wszystko jasne. Musimy to zmienić.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Patryk pisze: czw cze 24, 2021 11:58 am ...
3. @lesny8, @Goral64 - moglibyście w miarę możliwości sprawdzić na wył bistabilnym,
czy potraficie wejść w tryb konfiguracji, naciskając 10x zał/wył.
Sprawdziłem
Patryk pisze: czw cze 24, 2021 2:21 pm Coś wreszcie ustaliłem.
Przy monostabilnym wejście w tryb konfiguracji to 10x nacisnąć.
Przy bistabilnym 10x "PEŁNYCH" zał/wył, czyli 20 kliknięć.
W ROW-02 jest tylko 5 "PEŁNYCH" zał/wył, czyli 10 kliknięć.
Potwierdzam
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Znalazłem jeszcze jeden "problem", przy współpracy DIW-01 ( v2.8.29 ) z wył. bistabilnym.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jaką widzisz wersję w ustawieniach zaawansowanych? Prawy dolny róg.
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

1.2.2.0
Załączniki
Screenshot_20220119-163747.png
Screenshot_20220119-163747.png (86.74 KiB) Przejrzano 705 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

OK, jest to najnowsza wersja. Zgłoszone do Zamel.
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Patryk pisze: śr sty 19, 2022 3:03 pm Znalazłem jeszcze jeden "problem", przy współpracy DIW-01 ( v2.8.29 ) z wył. bistabilnym.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
Czy coś już wiadomo ?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Opisywany błąd został poprawiony w poprzedniej wersji oprogramowania.
Sprawdzałem przed chwilą u siebie i nie mam takiego objawu. Jeżeli masz najnowsze oprogramowanie to jedynym rozwiązaniem jest przesłanie sterownika do mnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Dla pewności.
Rozumiem, że sprawdzałeś to:
1. v2.8.29;
2. v1.2.2.0;
3. W konfiguracji wył. bistabilny ustawione na 100%
4. Zwarte ( mostek ) L z IN.
Następnie:
Jeżeli żarówka świeciła:
1. W apce wyłączyłeś żarówkę.
2. Odłączyłeś DIW-a z napięcia.
3. Ponownie podłączyłeś zasilanie 230V
I żarówka się nie zaświeciła ???
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Dokładnie tak zrobiłem i się nie zaświeciła.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL DIW-01”