Reset sieci po włączeniu przekaźnika

Pico
Posty: 115
Rejestracja: czw lis 01, 2018 11:00 am

Tak jak w temacie
Po włączeniu przekaźnika czy to z aplikacji czy to z ustawionego warunkowania następuje ,,zamrożenie'' sieci brak komunikacji . Dioda statusu wskazuje że połączenie jest. Przekaźnika z poziomu aplikacji nie da się wylaczyć. Po około 30 sekundach moduł ponownie nawiązuje połączenie (dioda pulsuje) sieć wraca i działa do następnego włączenia przekaźnika.
Dodam że przez około 2 tygodnie działalo wszystko bez zarzutu.
Usunąłem moduł z clouda i na nowo zainicjalizowalem w innej lokalizacji. Bez zmian
W czym może być problem. Gdzie go szukać problemu ?

Nodemcu V3
Oprogramowanie 4.2.13
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Podłącz ESP pod Serial Monitor ustaw prędkość 74880 i wklej co tam się wyświetla w momencie występowania błędu.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Pico
Posty: 115
Rejestracja: czw lis 01, 2018 11:00 am

Tu będzie problem
Nie mam fizycznej możliwości podłączenia .
W domu to będę może za dwa tygodnie.
Spróbuję zdalnie przywrócić ustawienia fabryczne i wczytać zapisaną konfigurację od nowa
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Napisz czym steruje ten przekaźnik. Jakie obciążenie jest do niego podłączone. Może coś się indukuje powodując reset procesora.
Obrazek
Pico
Posty: 115
Rejestracja: czw lis 01, 2018 11:00 am

.
Ostatnio zmieniony sob gru 04, 2021 6:04 pm przez Pico, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamo28
Posty: 138
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 2:54 pm

Zasilacz 2 amperowy (ładowarka telefonu)
Zaczął bym od tego, dołóż drugi zasilacz /power bank na usb node i sprawdź
Pico
Posty: 115
Rejestracja: czw lis 01, 2018 11:00 am

Zasilacz 2 amperowy (ładowarka telefonu)
Zaczął bym od tego, dołóż drugi zasilacz /power bank na usb node i sprawdź
[/quote]

Podłączony raz zasilacz raz power bank . Bez zmian .
LukaszH
Posty: 640
Rejestracja: sob gru 14, 2019 11:49 pm

Co to za przekaźnik i czy ma diodę w kierunku zaporowym, a najlepiej aby był sterowany przez tranzystor na cewkę ?
Spore napięcia się indukują w takich przekaźnikach i mikrokontroler nie poradzi sobie z takim czymś - w najgorszym przypadku można nawet upalić ESP.
Pico
Posty: 115
Rejestracja: czw lis 01, 2018 11:00 am

Przekaźnik to funkcja w programie
Wyjście idą na tranzystor i diodę.
Dzisiaj zostały odcięte przewody do buzera.
Zostały same diody LED. Nic to nie dało.
W momencie wysłania stanu wysokiego sieć się resetuje.
LukaszH
Posty: 640
Rejestracja: sob gru 14, 2019 11:49 pm

To jeszcze dwie sprawy: które GPIO użyłeś i pokaż schemat podłączenia - jeśli jest przeciążone GPIO (ilość mili amper) i jakie napięcie wychodzi na GPIO ? Schemat wszystko by wyjaśnił :)