Nowy wsad wygenerowany, moduł zaktualizowany przez OTA i ......... wygląda że działa. Dziękuję bardzio Krycha88
Układ ESP8266 - WiFi D1 R2
Konfiguracja czujników:
Konfiguracja przekaźników:
Dla testu przypisałem trzy kolekne numery czujników DS18B20 oraz DHT11 do przekaźników 1-6. Zadziałało z numerem czujnika 1 dla Dsa oraz DTH
Przykład Prezkaźnik nr 1 i czujnik DS nr 1
Zalaczenie/wylaczenie przekaznika po zadaniu temperatury
W końcu jakiś postępjpiernicki pisze: ↑pt gru 03, 2021 5:04 pm Nowy wsad wygenerowany, moduł zaktualizowany przez OTA i ......... wygląda że działa. Dziękuję bardzio Krycha88
Układ ESP8266 - WiFi D1 R2
Konfiguracja czujników:
firefox_SXBhltmeDk.png
Konfiguracja przekaźników:
firefox_3NpIca2ZMX.png
Dla testu przypisałem trzy kolekne numery czujników DS18B20 oraz DHT11 do przekaźników 1-6. Zadziałało z numerem czujnika 1 dla Dsa oraz DTH
Przykład Prezkaźnik nr 1 i czujnik DS nr 1
firefox_RfVZjQGa6K.png
Ja zamówiłem płytkę z 4 przekaźnikami na układzie ESP-12F (ESP8266) i mam zamiar podpiac pod to 3 czujniki. Czy orientujesz sie czy jeden czujnik może sterować dwoma przekaźnikami ? I czy jest możliwość żeby jeden czujnik sterował niezależnie dwoma przekaźnikami ?
To moje pierwsze kroki w supli więc jeśli zadaje głupie pytania to sorka
-
- Posty: 17
- Rejestracja: sob lis 27, 2021 11:05 pm
Witam,
Sprawdziłem przypisując DS18B20 do trzech kolejnych przekaźników i działa.
Niestety każda zmiana konfiguracji włacznie ze zmianą zadanej temperatury wymaga restartu.
Przy zapisie czujnika Nr 1 do ostatniego przekaźnika ESP stracił połączenie z wifi i musiałem go ręcznie resetować. Ale finalnie konfiguracja została zapisana.
Dodam, że zadałem różne temperatury (włącz/wyłącz) dla każdego z trzech przekaźników i zadziałało.
Sprawdziłem przypisując DS18B20 do trzech kolejnych przekaźników i działa.
Niestety każda zmiana konfiguracji włacznie ze zmianą zadanej temperatury wymaga restartu.
Przy zapisie czujnika Nr 1 do ostatniego przekaźnika ESP stracił połączenie z wifi i musiałem go ręcznie resetować. Ale finalnie konfiguracja została zapisana.
Dodam, że zadałem różne temperatury (włącz/wyłącz) dla każdego z trzech przekaźników i zadziałało.
Wygenerowałem kod dla jednego przekaźnika i jednego ds1820 ale mi nie działa. W gui miałem tez ustawione warunkowanie przekaźnika . poustawiałem jak pokazałes na screenach ale nic się nie zmienia przy zmianie temperatur . Czy przycisk też musi być wygenerowany ? bo ja go nie wstawiałem w kodzie .
-
- Posty: 17
- Rejestracja: sob lis 27, 2021 11:05 pm
Wkład skompilowany został wersją 4.4 zgodnie z sugestją otrzymaną od Krycha88, link: https://gui-generic-builder.supla.io/test.php