Regulator mocy do grzałki.

jurek0605
Posts: 9
Joined: Mon Dec 27, 2021 1:03 pm

Post

Witam,jeśli chodzi o Suplę to pierwsze kroki dopiero za mną.Czy ktoś może mi pomóc zrealizować regulator mocy do grzałki 1,5kw sterowaną z poziomu Supli w płynnym zakresie od 0-100 procent.Dzięki za każdą pomoc.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Chcesz zbudować elektronikę czy szukasz sterownika ?
jurek0605
Posts: 9
Joined: Mon Dec 27, 2021 1:03 pm

Post

Sterownik. Elektronika najlepiej PWM optotriak+triak. Ewentualnie gotówce z Al..... o.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Gotowca raczej nie znajdziesz. Co do softu to sensowne oprogramowanie będzie dostępne dopiero za kilka miesięcy.
jurek0605
Posts: 9
Joined: Mon Dec 27, 2021 1:03 pm

Post

http://100-x-arduino.blogspot.com/2018/ ... 4.html?m=1. Coś takiego, tylko pod pod Suplę i Esp8266.
and111
Posts: 294
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

jurek0605 wrote: Thu Jan 27, 2022 7:36 pm http://100-x-arduino.blogspot.com/2018/ ... 4.html?m=1. Coś takiego, tylko pod pod Suplę i Esp8266.
Tutaj kolega pokazuje na filmie.
https://youtu.be/XgR4U0TMPdg
Przydałoby by się w SUPLI 🙂
jurek0605
Posts: 9
Joined: Mon Dec 27, 2021 1:03 pm

Post

Z tego co czytałem ściemniacz reż jest oparty o PWM. Może dało by się to jakoś wykorzystać??
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

PWM nie nadaje się do sterowania napięciem AC. Tutaj potrzebny jest układ w stylu dimmera do żarówek 230 V. Czyli mocny triak i układ do wykrywania przejścia napięcia przez 0.
Bezpośrednio na esp8266 lub Arduino mega nie udało mi się tego zrobić bez mrugania światła, ale gdy mowa o sterowaniu grzałką, to raczej nie ma to większego znaczenia.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
jurek0605
Posts: 9
Joined: Mon Dec 27, 2021 1:03 pm

Post

O takie coś właśnie mi chodzi. Mógłbyś napisać coś więcej? Masz to gdzieś opisane?
elmaya
Posts: 1482
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

With such high power it is necessary to always connect the load at zero crossing.
as in the example shown in the above link.


Image


Basically it is about turning off and on at different intervals, for example:
500 milliseconds on and 500 milliseconds off would be 50%.
750 milliseconds on and 250 milliseconds off would be 75%.