Wskazania MEW-01

User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Fazy zasilające pokrywają się z fazami mierzonymi ? Sprawdzałeś multimetrem ?
Jak nie produkujesz energii to czy moc czynna na poszczególnych fazach jest dodatnia ?
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

Miernikiem nie sprawdzałem, ale sprawdziłem fizycznie, jedyne co bym się przyczepił że wszystko jest upchane w puszkę połączeniową, oraz zasilanie do MEW-01 i kable połączeniowe przekładników idą w jednym peszlu - ale czy to ma wpływ na pomiar?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Sprawdź multimetrem. Łatwo w gąszczy przewodów można się pomylić nawet jak na oko wygląda, że jest OK.
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

sprawdzone 0V na każdej z FAZ
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Spisz stan licznika w dniu dzisiejszym. Zanotuj również stan z MEW-a (łącznie z bilansem wektorowym z zakładki 1+2+3). Odczekaj kilka dni i porównaj.
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

pzygmunt wrote: Fri Jan 28, 2022 10:49 am Spisz stan licznika w dniu dzisiejszym. Zanotuj również stan z MEW-a (łącznie z bilansem wektorowym z zakładki 1+2+3). Odczekaj kilka dni i porównaj.
Jest lekki rozjazd, czy powodem może być to że dwie fazy wciągu dnia mam dość mocno obciążone? Zauważyłem jeszcze że w nocy gdy na jednej fazie nie mam poboru moc czynną mam na lekkim minusie dochodzi do -6kwh, fotowoltaika nie działa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

-6kwh ? :shock:
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

Skacze sobie od 0 do 3kwh ale w porywach widziałem i 6kwh na minusie. Na tej fazie mam oświetlenie LED i piekarnik a raczej zegarek z piekarniku.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone ? Muszę wierzyć na słowo. Podaj mi numer telefonu na PW. Skontaktuje się z Tobą jutro.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

maxdax wrote: Tue Feb 01, 2022 7:33 pm Skacze sobie od 0 do 3kwh ale w porywach widziałem i 6kwh na minusie. Na tej fazie mam oświetlenie LED i piekarnik a raczej zegarek z piekarniku.