Witam Wszystkich,
Mam problem z działaniem włącznika mechanicznego bistabilnego (włącznik działa jak świecznikowy) podłączonego do zamela srw-01. Mianowicie o ile ze sterowaniem rolet przez aplikację nie ma najmniejszego problemu o tyle kłopoty są z funkcjonowaniem mechanicznego włącznika. Jak opuszczę rolety np suplą a rano chce podnieść klawiszem to klawisz nie działa. Poklikam na przemian góra dół i nagle zaczyna działać ... czasami szybciej a czasami więcej musze naklikać żeby zareagował. Objaw taki, jak by był uśpiony i się wybudzał po klikaniu klawiszami. Będę wdzięczny za ewentualne pomysły i pomoc. Pozdrawiam
Supla zamel srw-01 - problem z włącznikiem bistabilnym
Możesz wrzucić zdjęcia z podłączenia ? Jakiej firmy jest łącznik ? Sprawdź czy na zacisku "L" jest rzeczywiście faza.
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Przy okazji jak będziesz miał dostęp do sterownika podaj mi numer z naklejki, która jest na dolnej części obudowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Chy chodzi o naklejkę „Supla 14145” ?
Łącznik z serii SIMON 54 . Faza jest napewno, zanim podpiąłem wszystko najpierw sterownik konfigurowałem po podłączeniu tylko L i N. L zostało wypięte z wcześniej działającego łącznika bistabilnego do którego szły jeszcze tylko dwa przewody na silnik od rolet. IN1 IN2 idzie do łącznika na 3 i 2 , potem dwa przewody na silnik i następnie L i N , jak na rysunku obudowy. Miejscami tylko zamieniłem in1 z in2 żeby zamienić klawisze góra dół.
Nie za każdym razem załączenie na łączniku powoduje uruchomienie przekaźnika (nie słychać tyknięcia), zarówno góra jak i dół. Zastanawiałem się czy zainstalowany w sąsiedniej puszce sterownik zamel row-02 może powodować zakłócenia.
Czy fotka jest potrzebna, bo nie wiem czy uda mi się to wszystko upchać raz jeszcze w puszce .
Łącznik z serii SIMON 54 . Faza jest napewno, zanim podpiąłem wszystko najpierw sterownik konfigurowałem po podłączeniu tylko L i N. L zostało wypięte z wcześniej działającego łącznika bistabilnego do którego szły jeszcze tylko dwa przewody na silnik od rolet. IN1 IN2 idzie do łącznika na 3 i 2 , potem dwa przewody na silnik i następnie L i N , jak na rysunku obudowy. Miejscami tylko zamieniłem in1 z in2 żeby zamienić klawisze góra dół.
Nie za każdym razem załączenie na łączniku powoduje uruchomienie przekaźnika (nie słychać tyknięcia), zarówno góra jak i dół. Zastanawiałem się czy zainstalowany w sąsiedniej puszce sterownik zamel row-02 może powodować zakłócenia.
Czy fotka jest potrzebna, bo nie wiem czy uda mi się to wszystko upchać raz jeszcze w puszce .
- Załączniki
-
- To jest ten łącznik bistabilny
- 203C3F14-56D4-46F5-8D2D-76AADAB14892.jpeg (494.97 KiB) Przejrzano 2007 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Czy oby na pewno taki numer? Nie czasem 5 -cio cyfrowy? Jest to dla mnie ważne.Vodzu pisze: ↑pt paź 02, 2020 6:22 am Chy chodzi o naklejkę „Supla 14145” ?
Łącznik z serii SIMON 54 . Faza jest napewno, zanim podpiąłem wszystko najpierw sterownik konfigurowałem po podłączeniu tylko L i N. L zostało wypięte z wcześniej działającego łącznika bistabilnego do którego szły jeszcze tylko dwa przewody na silnik od rolet. IN1 IN2 idzie do łącznika na 3 i 2 , potem dwa przewody na silnik i następnie L i N , jak na rysunku obudowy. Miejscami tylko zamieniłem in1 z in2 żeby zamienić klawisze góra dół.
Nie za każdym razem załączenie na łączniku powoduje uruchomienie przekaźnika (nie słychać tyknięcia), zarówno góra jak i dół. Zastanawiałem się czy zainstalowany w sąsiedniej puszce sterownik zamel row-02 może powodować zakłócenia.
Czy fotka jest potrzebna, bo nie wiem czy uda mi się to wszystko upchać raz jeszcze w puszce .
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Upewnij się jeszcze raz, że na L jest L. Sprawdź czy IN1,2 są ustawione jako bistabilne. Sprawdź czy po naciśnięciu łącznika na IN1 lub IN2 pojawia się faza.
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
I co nadal występuje problem?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Nie tak nie mają. Podaj namiary na PW wyślę Ci na próbę nową sztukę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55