Dioda LED świeci na stałe, mam upchane do puszki w celu bezpieczeństwa, ale puszka luzem nie w ścianie.
Widać przez nią idealnie diodę.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
robertklepacki94
Posty: 920
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm

Lector pisze: śr paź 20, 2021 8:49 am No i kolejne zawieszenia - brak reakcji na przyciski in1 i in2.
Po w pakowaniu w puszkę sprawdziłem czy wszystko działa i było ok. Po jakimś czasie brak reakcji.
Odłączyłem od zasilania na kilka minut, podłączyłem i po 5-10 minut ponownie brak reakcji.

Aktualnie mam zwiechę więc mogę podesłać maila do konta - może coś będzie widać.

Dziś załatwię drugi łącznik tak abym miał podpięte wszystkie cztery wejścia. Co by wyeliminować odwieszanie się po odłączeniu zasilania aby przepiąć wejścia.

Moduł połączony z serwerem.
Ja wczoraj wykonałem z 50 akcji na IN1(bistabilny) IN2,3 Monostabilny i wszystko działało jak należy, samo wykonywanie akcji jak i wejście w tryb konfiguracji.

Jaki dokładnie masz ten przycisk góra/dół monostabilny ? Takie łączniki lubią być kombinowane (np żeby nie załązyć dwóch kierunków na raz) może coś w nich siedzi.
Ostatnio zmieniony śr paź 20, 2021 9:39 am przez robertklepacki94, łącznie zmieniany 1 raz.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1393
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Przycisk jednoklawiszowy monostabilny trójpozycyjny (sam wraca na środek) środek stop, góra i dół.
Legrand Niloe, na wyjściach pojawia się faza przy przyciśnięciu, zanika po zwolnieniu.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8177
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Możesz spróbować podłączyć przycisk pod in3 i in4 i wtedy obserwować, czy problem wystąpi?
Ewentualnie inne kombinacje, np. in2 i in3.

Spróbuję też to zreprodukować u siebie.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1393
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

U mnie wystarczy że jest podłączony i tak się robi.
Jak pisałem dziś załatwię drugi taki włącznik i jutro będę sprawdzać jak się zachowuje.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
and111
Posty: 293
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 3:54 pm

U siebie nie zaobserwowałem zawieszania się modułu.

Mam inny problem: chciałem ustawić pod przyciskiem zamykanie grupy bram (3 bramy z czujnikiem zamknięcia). Nie mogę zapisać takiej akcji w CLOUD. Nie można też ustawić akcji "Otwórz". Można zapisać jedynie "Otwórz/zamknij".
Czy to celowa blokada? Będzie docelowo możliwość zapisania takiej akcji?

Bramy grupa zamykanie AT.png
Bramy grupa zamykanie AT.png (24.17 KiB) Przejrzano 537 razy
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1393
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Odłączyłem zasilanie i po chwili podłączyłem, moduł reagował na przyciski. Ponownie odłączyłem i podłączyłem zasilanie bez duszenia na przyciski i po 7-8 minutach już brak reakcji.

Teraz już do pracy idę, ale odłącze przycisk i zobaczę czy też złapie zwieche (będę na żywca zwierać).
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Przewodem o jakim najmniejszym przekroju można połączyć IN1-4?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
robertklepacki94
Posty: 920
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm

MadOnion78 pisze: śr paź 20, 2021 3:17 pm Przewodem o jakim najmniejszym przekroju można połączyć IN1-4?
Ja mam w wszystkich urządzeniach LGY0,5 do przycisków .
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
bulek68
Posty: 453
Rejestracja: czw lut 08, 2018 6:51 pm
Lokalizacja: Podkarpackie

MadOnion78 pisze: śr paź 20, 2021 3:17 pm Przewodem o jakim najmniejszym przekroju można połączyć IN1-4?
Zakładam że i pojedyncza żyłka by wystarczyła, prąd żaden rączej tylko potencjał...

Mój już mieszka w nowym domku w ścianie.
Póki co nie mam się do czego przyczepić, wszystko działa jak należy.