viewtopic.php?p=96522#p96522
MultiSonoff & others - firmware
-
- Posty: 285
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Dzięki za soft działa mam tylko pytania czas ''alternatywnej akcji'' to odnosi się AT a'' czas kliku'' to tylko do konfiguracji sie tyczy ?
Jedynie coś mi sie nie chcą sie zapisać nowe ustawienia czasów, może go zresetuje.
Jedynie coś mi sie nie chcą sie zapisać nowe ustawienia czasów, może go zresetuje.
Alternatywna akcja nie dotyczy AT, jest to odwzorowanie lewych przycisków z aplikacji, trzymasz - jedzie, puszczasz, zatrzymuje się. Czas alternatywnej akcji to czas przytrzymania.LukiSpajder pisze: ↑czw lis 11, 2021 3:59 pm Dzięki za soft działa mam tylko pytania czas ''alternatywnej akcji'' to odnosi się AT a'' czas kliku'' to tylko do konfiguracji sie tyczy ?
Jedynie coś mi sie nie chcą sie zapisać nowe ustawienia czasów, może go zresetuje.
Czego dokładnie nie chce zapisać?
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
-
- Posty: 285
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Nie mogę zmienić czasu kliku ilości przełączeń czy ktoś może to potwierdzić ? Może jeszcze raz wgrać . O fajna ta funkcja z tym przyciskiem jedynie nie jet dostępna po załączeniu akcji. Rewelacja
No tak, ustawienie AT na przytrzymanie nadpisuje lokalną akcję.LukiSpajder pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:22 pm Nie chciały mi się zapisać nowe czasy kliku ale wyłączyłem napięcie i zaskoczył. O fajna ta funkcja z tym przyciskiem jedynie nie jet dostępna po załączeniu akcji. Rewelacja
Jest jakiś błąd jednak przy zapisie ustawień, poprawię to.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
-
- Posty: 285
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Już się bałem że coś źle robię nawet wygrzebałem starego laptoka z szafy że może on za działa ale nic z tego. Na spokojnie ogólnie działa jedynie chciałem zmienić na 500 ms ale po testuje może nie będzie potrzeby.lukfud pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:33 pmNo tak, ustawienie AT na przytrzymanie nadpisuje lokalną akcję.LukiSpajder pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:22 pm Nie chciały mi się zapisać nowe czasy kliku ale wyłączyłem napięcie i zaskoczył. O fajna ta funkcja z tym przyciskiem jedynie nie jet dostępna po załączeniu akcji. Rewelacja
Jest jakiś błąd jednak przy zapisie ustawień, poprawię to.
Już widzę swój błąd, niedługo podmienię binarkę.LukiSpajder pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:38 pm Już się bałem że coś źle robię nawet wygrzebałem starego laptoka z szafy że może on za działa ale nic z tego. Na spokojnie ogólnie działa jedynie chciałem zmienić na 500 ms ale po testuje może nie będzie potrzeby.
350 to optymalna wartość
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
-
- Posty: 285
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Chyba tak tylko jak była funkcja komfort to miałem 550 ms a teraz to testuje i 350 ms wydaje się ok . Czy inaczej jest odliczany ten czas bardziej precyzyjnie teraz czy to moje odczucie ? Podobnie mam na sonoff-ie mini też te czasy są pozmieniane i nieraz nie mogę się wstrzelić w wielokliki , jeszcze nie zostały zaktualizowane na nowy soft.
Raczej to Twoje odczucieLukiSpajder pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:56 pm Chyba tak tylko jak była funkcja komfort to miałem 550 ms a teraz to testuje i 350 ms wydaje się ok . Czy inaczej jest odliczany ten czas bardziej precyzyjnie teraz czy to moje odczucie ? Podobnie mam na sonoff-ie mini też te czasy są pozmieniane i nieraz nie mogę się wstrzelić w wielokliki , jeszcze nie zostały zaktualizowane na nowy soft.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Poprawiłem..lukfud pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:44 pmJuż widzę swój błąd, niedługo podmienię binarkę.LukiSpajder pisze: ↑czw lis 11, 2021 6:38 pm Już się bałem że coś źle robię nawet wygrzebałem starego laptoka z szafy że może on za działa ale nic z tego. Na spokojnie ogólnie działa jedynie chciałem zmienić na 500 ms ale po testuje może nie będzie potrzeby.
350 to optymalna wartość
Przy okazji wrzuciłem poprawkę dla sonoff'a
https://www.facebook.com/groups/supladiy/